高规附录E.0.2条:当转换层设置在第2层以上时,转换层与其相邻上一层的侧向刚度比不应小于0.6.在做部分框支剪力墙结构时,我是这样控制这个指标的:在Satwe结果分析的总信息里面,看是否有Ratx1≥7/6,Raty1≥7/6;(Ratx1是本层与上一层的70%的比值,如果换算成60%,那就是7/6)。这样做对吗?或者是看转换层与其上一层的RJX2(RJY2)的比值是否≥0.6?其中RJX1(RJY1)是剪切刚度,RJX2(RJY2)剪弯刚度。

高规附录E.0.2条:当转换层设置在第2层以上时,转换层与其相邻上一层的侧向刚度比不应小于0.6.
在做部分框支剪力墙结构时,我是这样控制这个指标的:在Satwe结果分析的总信息里面,看是否有Ratx1≥7/6,Raty1≥7/6;(Ratx1是本层与上一层的70%的比值,如果换算成60%,那就是7/6)。这样做对吗?
或者是看转换层与其上一层的RJX2(RJY2)的比值是否≥0.6?
其中RJX1(RJY1)是剪切刚度,RJX2(RJY2)剪弯刚度。
望高人指点,在线等,谢谢!

[ 本帖最后由 maoniu20000 于 2012-6-5 11:23 编辑 ]
免费打赏
北京院小李飞刀
2012年06月05日 15:31:38
2楼
不错的问题,
回复
tcxhnxh
2012年06月05日 16:56:50
3楼
应该看转换层与其上一层的RJX3(RJY3)的比值是否≥0.6,即地震剪力与地震层间位移的比计算的刚度。
回复
mkvedsvuyi
2012年06月05日 20:56:50
4楼
在SATWE的WMASS.OUT中有报告输出呀,下面是我的一个算例,只不过是一层转换。

转换时转换层与上一层的侧向刚度比
============================================================================
采用的楼层刚度算法:剪切刚度算法
X方向下部刚度= 0.6271E+08 X方向上部刚度= 0.7175E+08 X方向刚度比= 0.8740
Y方向下部刚度= 0.7300E+08 Y方向上部刚度= 0.1081E+09 Y方向刚度比= 0.6750
回复
maoniu20000
2012年06月06日 09:35:49
5楼
这个是附录E.0.3条的数据,现在是看附录E.0.2条。
还有,如果是一层转换的话,就不用看附录E.0.2,附录E.0.3条了。就是不用看上面的数据。
回复
jiegou_304
2012年06月07日 10:03:45
6楼
应该按地震剪力与位移比 确定的刚度计算吧
回复
持之以恒lu
2012年06月07日 15:36:21
7楼
对比老高规,这个地方改变了。
回复
chinalxb
2012年06月11日 16:54:40
8楼
讨论得好,加深了对规范的理解.
回复
evincent
2012年06月11日 18:45:47
9楼
我也认为是看RJX3、RJY3的值,然后自己手核一下比较是否满足,至于Ratx1和Raty1,这个比值是针对框架结构而言的,对于部分框支剪力墙结构,可能不适用。