求室内篮球场连舞台大空间礼堂的布灯方案!
coxumin
coxumin Lv.2
2006年11月28日 21:38:06
来自于照明工程
只看楼主

如题,刚做电气设计不久接到 顶棚高12米钢架的礼堂的设计项目!要求球场 比赛照度:750LX,训练照度:300LX,舞台 照度:300LX。控制方式能方便! 由于没做过高空间的项目无从下手,试过用400W雷士共矿型金卤灯和1000W投光灯做计算 ,但我不清楚如何布灯如何控制是合理的!请高手大虾们指点,最好能付上方案计算书! 在线等待,具体条件在图片和附件里有

如题,刚做电气设计不久接到 顶棚高12米钢架的礼堂的设计项目!要求球场 比赛照度:750LX,训练照度:300LX,
舞台 照度:300LX。控制方式能方便! 由于没做过高空间的项目无从下手,试过用400W雷士共矿型金卤灯和1000W投光灯做计算 ,但我不清楚如何布灯如何控制是合理的!请高手大虾们指点,最好能付上方案计算书! 在线等待,具体条件在图片和附件里有

1164721083561.GIF

1d5ad71dc34d357ef7aa.rar
0 B
立即下载
免费打赏
jt_1978@co163
2006年11月30日 10:45:28
12楼
楼上兄弟的方案好像是用NVC004的那款工矿灯,做的不错,不过兄弟的计算面没有单独设置成篮球场的比赛区域,还是采用默认工作面,场地平均照度为780LUX,均匀度为0.64/0.51
回复
zch-19780
2006年11月30日 13:02:13
13楼
眩光指数呢.用工矿灯眩光应该不会太大,但是用投光灯的时候投射角度就要考虑到眩光了,
回复
zch-19780
2006年11月30日 13:04:18
14楼
尤其在经常投蓝的区域做一个眩不计算,如果眩光大了,给人感觉不舒服的,
回复
fdlight
2006年11月30日 13:23:09
15楼

DIALux 4.2已经可以计算GR值了
不过对于投篮的角度,GR值并不能体现眩光大小
而是应该限制灯具的安装位置和瞄准角度
在不要求彩电转播的时候,这个十分容易做好的~~
回复
zzhspeed
2006年12月01日 14:56:22
16楼
是啊,当零角度投球的时候,抬头看篮筐发现,正对面篮筐的方向就是一排大投光灯,晕都晕死了
回复
rencom886@co163
2006年12月01日 15:12:56
17楼


哈哈,有道理!不过我打球的时候基本都是看不见篮圈,我们这里的照度严重不过,另外,本人还近视的厉害 
回复
tely-007
2006年12月01日 22:11:20
18楼
建议你的灯具加上透光罩,最好磨砂的,反光罩也用半透明的,这样眩光会减小。
6楼那个曲线不错,呵呵
回复
hao1102009
2009年02月17日 13:23:10
19楼
不错不错:lol :lol
回复

相关推荐