【请教】消防泵房这两种哪种布置比较合理啊
heat870314
heat870314 Lv.3
2012年06月05日 15:13:27
只看楼主

消防泵房,那种布置比较合理!第一次做,请高手指教! 请教下,这两种方式布置,哪种好,图中还有哪些不足!

消防泵房,那种布置比较合理!第一次做,请高手指教!
请教下,这两种方式布置,哪种好,图中还有哪些不足!

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
s_h_x7610
2012年06月09日 09:41:03
12楼
第一个:喷淋和消火栓泵可设置在一起,不用交叉。水泵前端干管的过滤器、闸阀应单独设置在各水泵入口处,便于独立控制。同时吸水干管两个吸口各设置一个闸阀。
第二个:泵排列不整齐好看而已。其他没什么问题
另外每天泵均应设置不小于DN65的试验防水阀;同时设置压力表。在出口的闸阀后也设置压力表。
回复
yaozi33
2012年06月09日 11:09:05
13楼
路过,学习下
回复
wangfu1990
2012年06月09日 12:13:22
14楼
学习了。。。
回复
rht1822
2012年06月11日 11:07:19
15楼
第一种方式水泵布置合理,但接管不对;第二种水泵布置方式差些,但接管对。没看到安全泄压阀和水锤消除器
回复
mjj871206
2012年06月11日 14:09:04
16楼
同意楼上 第一种对但管线接错 第二种肯定间距不够
回复
quenna
2012年06月11日 23:21:10
17楼
第一张图,采用从2条吸水总管上吸水的方式,没有错,见国标图集04S204,p11页。吸水管的间距参考《建筑给排水设计规范》第3.8.6条,水泵间距满足3.8.14条,满足要求就可以。
第二张图,每台泵单独吸水的方式,布置也没有错,吸水管的间距参考《建筑给排水设计规范》第3.8.6条,水泵间距满足3.8.14条,满足要求就可以。
回复
xg07899
2012年06月12日 08:40:42
18楼
泵的布置 在泵房空间允许的情况下 肯定选择第一种 至于管线连接是否正确 在此就不做评论