【紧急求助】5-13F突发大面积的爆阀漏水现象,求分析
daxiong185
daxiong185 Lv.3
2012年06月05日 16:08:40
只看楼主

上周五,从5-13F突然发现大面积的爆阀漏水现象,导致户内地板被泡吊顶全部被泡。 热水器的进水阀爆掉,面盆下的进水阀爆掉,热水器的泄压阀开始滋水。到处都在漏。 我想请问一下,这到底是因为什么? 1如果说是阀门的质量问题,那么这栋楼已经投入使用大半年了也没出现类似状况,现在却同一时间大面积爆阀漏水,解释不过去。 2如果说是市政管网增压(我们是增压罐二次供水,非楼顶水箱供水),那么我们增压罐二次供水是自变频的水泵,也有超压保护设备,怎么会水压突然增大呢?而且是否增大过有记录可查么?ps,我对水泵房这块二次供水不是太熟悉,见谅。

上周五,从5-13F突然发现大面积的爆阀漏水现象,导致户内地板被泡吊顶全部被泡。
热水器的进水阀爆掉,面盆下的进水阀爆掉,热水器的泄压阀开始滋水。到处都在漏。
我想请问一下,这到底是因为什么?
1如果说是阀门的质量问题,那么这栋楼已经投入使用大半年了也没出现类似状况,现在却同一时间大面积爆阀漏水,解释不过去。
2如果说是市政管网增压(我们是增压罐二次供水,非楼顶水箱供水),那么我们增压罐二次供水是自变频的水泵,也有超压保护设备,怎么会水压突然增大呢?而且是否增大过有记录可查么?ps,我对水泵房这块二次供水不是太熟悉,见谅。
3现在酒店提出索赔事宜,这责任总归是要转嫁出去的,请问各位神有没有什么好的建议和解决办法。最主要的是要找到问题的所在,希望能集思广益...谢谢了!!!
免费打赏
shgkfmen
2012年06月06日 17:03:55
2楼
置顶了都没人回答呃,不过这问题复杂了,是不是有人跟你们过不去,故意弄的?
你看过有些电视报道没?说,森林引起大火!他们找不到原因,就说是有人丢的一个烟头引起的。
你也可以这样嘛,就说是有人故意搞坏的,然后引起的连锁反映。
回复
慈悲
2012年06月06日 21:02:28
3楼
工程概况不清,无图纸,无说明,这个问题就无从谈起
回复
注考必过
2012年06月07日 09:46:46
4楼
路过帮顶
回复
benzdiy
2012年06月07日 09:51:09
5楼
领导自己会商量的了。
回复
benzdiy
2012年06月07日 09:54:33
6楼
是不是用水量突然减少得很厉害,水泵的自动控制还没反应过来的那一瞬间出事啊,超压保护有没有多重保险。
回复
benzdiy
2012年06月07日 09:56:49
7楼
一般的泵房都有远程控制,把压力等数据传回自来水公司的调度室,但如果水压突然增大又突然减少,刚好在采样的间隔时间内就测不出来了。
回复
lsbfhqbl
2012年06月07日 10:31:52
8楼
直接原因:水压暴增,不用怀疑的。管道没有问题,问题出在泵上。可能情况:变频控制柜真心跪了;认为破坏。
回复
lichangan1000
2012年06月07日 10:35:20
9楼
干管集中减压,减压阀失效。是不是?
回复
lsbfhqbl
2012年06月07日 10:36:35
10楼
考虑施工质量,很可能压力小超,各种接头就爆了。
回复
xuxudodo
2012年06月07日 10:42:53
11楼
减压阀的原因?
回复