【紧急求助】5-13F突发大面积的爆阀漏水现象,求分析
daxiong185
daxiong185 Lv.3
2012年06月05日 16:08:40
只看楼主

上周五,从5-13F突然发现大面积的爆阀漏水现象,导致户内地板被泡吊顶全部被泡。 热水器的进水阀爆掉,面盆下的进水阀爆掉,热水器的泄压阀开始滋水。到处都在漏。 我想请问一下,这到底是因为什么? 1如果说是阀门的质量问题,那么这栋楼已经投入使用大半年了也没出现类似状况,现在却同一时间大面积爆阀漏水,解释不过去。 2如果说是市政管网增压(我们是增压罐二次供水,非楼顶水箱供水),那么我们增压罐二次供水是自变频的水泵,也有超压保护设备,怎么会水压突然增大呢?而且是否增大过有记录可查么?ps,我对水泵房这块二次供水不是太熟悉,见谅。

上周五,从5-13F突然发现大面积的爆阀漏水现象,导致户内地板被泡吊顶全部被泡。
热水器的进水阀爆掉,面盆下的进水阀爆掉,热水器的泄压阀开始滋水。到处都在漏。
我想请问一下,这到底是因为什么?
1如果说是阀门的质量问题,那么这栋楼已经投入使用大半年了也没出现类似状况,现在却同一时间大面积爆阀漏水,解释不过去。
2如果说是市政管网增压(我们是增压罐二次供水,非楼顶水箱供水),那么我们增压罐二次供水是自变频的水泵,也有超压保护设备,怎么会水压突然增大呢?而且是否增大过有记录可查么?ps,我对水泵房这块二次供水不是太熟悉,见谅。
3现在酒店提出索赔事宜,这责任总归是要转嫁出去的,请问各位神有没有什么好的建议和解决办法。最主要的是要找到问题的所在,希望能集思广益...谢谢了!!!
免费打赏
qinyingmei
2012年06月07日 12:32:41
12楼
是不是和高区共用一套水泵,然后5-13层用减压阀减压后供水,这样假如减压阀坏了就突然高压了,水管顶不住了
回复
版专攻
2012年06月07日 13:25:35
13楼
你说的情况不是很清楚,最好把整系统说清楚,现在是热水还是冷水有问题,还是都有问题?你的系统是什么系统?
回复
zhangyjie
2012年06月07日 14:23:44
14楼
回复
hitzxd
2012年06月07日 14:39:19
15楼
估计是减压阀故障!
回复
hitzxd
2012年06月07日 14:40:20
16楼
估计是减压阀故障!水泵再怎么超压也是有个区间的,特性曲线在那明摆着!
回复
jianhua4350
2012年06月07日 16:20:30
17楼
我觉得也是压力高的原因吧
回复
寒冬
2012年06月07日 16:42:04
18楼
一是泵房的问题,可以查出来,二是产品问题,不可能所有的全爆了,未爆的检测产品质量!
回复
stavit1984
2012年06月07日 19:54:09
19楼
什么原因?
回复
水往上流
2012年06月07日 22:52:40
21楼
1、配件的耐压等级是否偏低了点,估计也就0.6MPa吧
2、施工质量不好,经受了半年的运行,突然遇到意外就集体休克。
3、平时管理不善,或引起其他增压原因,比如热水突然升温而无膨胀设施。
总之这样的事情少之又少,罕见啊
回复
shenhanghua
2012年06月07日 22:54:12
22楼
市政管网压力瞬间爆增的话,其他建筑也是有影响的。估计还是增压设备及控制设备的问题,你可以调节工况试验一下呀。.