【紧急求助】5-13F突发大面积的爆阀漏水现象,求分析
daxiong185
daxiong185 Lv.3
2012年06月05日 16:08:40
只看楼主

上周五,从5-13F突然发现大面积的爆阀漏水现象,导致户内地板被泡吊顶全部被泡。 热水器的进水阀爆掉,面盆下的进水阀爆掉,热水器的泄压阀开始滋水。到处都在漏。 我想请问一下,这到底是因为什么? 1如果说是阀门的质量问题,那么这栋楼已经投入使用大半年了也没出现类似状况,现在却同一时间大面积爆阀漏水,解释不过去。 2如果说是市政管网增压(我们是增压罐二次供水,非楼顶水箱供水),那么我们增压罐二次供水是自变频的水泵,也有超压保护设备,怎么会水压突然增大呢?而且是否增大过有记录可查么?ps,我对水泵房这块二次供水不是太熟悉,见谅。

上周五,从5-13F突然发现大面积的爆阀漏水现象,导致户内地板被泡吊顶全部被泡。
热水器的进水阀爆掉,面盆下的进水阀爆掉,热水器的泄压阀开始滋水。到处都在漏。
我想请问一下,这到底是因为什么?
1如果说是阀门的质量问题,那么这栋楼已经投入使用大半年了也没出现类似状况,现在却同一时间大面积爆阀漏水,解释不过去。
2如果说是市政管网增压(我们是增压罐二次供水,非楼顶水箱供水),那么我们增压罐二次供水是自变频的水泵,也有超压保护设备,怎么会水压突然增大呢?而且是否增大过有记录可查么?ps,我对水泵房这块二次供水不是太熟悉,见谅。
3现在酒店提出索赔事宜,这责任总归是要转嫁出去的,请问各位神有没有什么好的建议和解决办法。最主要的是要找到问题的所在,希望能集思广益...谢谢了!!!
免费打赏
飞鱼
2012年06月07日 23:02:54
23楼
显然是水压问题,只是不知道是根源在于水泵还是减压阀
回复
wsl3559
2012年06月08日 06:50:59
24楼
楼主好多东东没有说清楚,比如是不是高层,多高,是泵分区还是减压阀分区,水泵扬程是多少,设置的扬程是多少,市政压力的最大值,最小值,平均值是多少等等,所以大家只好猜了,真想搞清楚是什么原因,还是要把上面的东东说清楚
回复
大囧囧
2012年06月08日 08:45:07
25楼
很大可能是因为减压阀故障,导致5~13层给水分区压力暴增。1~4楼因为是外网压力所以没事!
回复
viphyf
2012年06月08日 09:31:00
26楼
回复
dabingonline
2012年06月08日 22:00:59
27楼
看你这5-13层,正好是一个给水分,那么就是应该还有一个给水分区了.减压阀坏了.

你最好能提供一下水泵的参数或者工程的基本概况.要不然,只能猜.
回复
yangjimeng
2012年06月09日 11:12:06
28楼
个人感觉是减压阀的原因
回复
秦加彬
2012年06月11日 09:03:21
29楼
楼主需要把工程概况说清楚大家才能判断,通过描述初步判断是减压阀失效导致的超压。一个分区,比较正常。核对看看减压阀前是否安装了过滤器,是不是卡住了减压阀导致的减压阀失效。总之,楼主说的不清不楚,无法准确判断。
回复
bestredstar
2012年06月11日 12:58:32
30楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
回复
yushancheng
2012年06月11日 21:44:29
31楼
写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊