大侠们,我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗? 还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?
大侠们,我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗?
还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?
哪位大侠能解释下吗?
12楼
大概安装了800多台,现在烧了3台,厂家说继续这样子只会烧的更多。
请问如果我们并联的十几台中有一台的零线接到风机的档位上,高中低任何一根线接到零线端上会产生单项绕阻烧电机吗?
回复
13楼
如果是“零线接到风机的档位上,高中低任何一根线接到零线端子上”那么:
1、高、中、低档位与零线之间加电---没事。
2、高、中、低档位相互之间加电-----过热、冒烟、烧毁。
回复
14楼
这样的电路以前做过,但不知后来运行怎么样。三速风机都得绕线组别应该要一样的才行(专业术语忘记了),至于功率差别不大就行(一般盘管风机在200W以下),接线一定要高、中、低速线对应接高、中、低速端子,否则这风机必死无疑。附了一个图让大家看看。