关于吊顶内敷设管线
zhaotuanzhang
2006年11月29日 15:27:42
只看楼主

在吊顶内是否必须用钢管,而不能用塑料管,说一说你们那里有没有质检部门不同意的.

在吊顶内是否必须用钢管,而不能用塑料管,说一说你们那里有没有质检部门不同意的.
免费打赏
ares_rambo
2006年11月30日 12:49:19
2楼
吊顶内不能用PVC塑料管,单也不必用钢管,用JDG或KGB管,
见GB50054-95第5.2.7条“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。”
回复
spr2004
2006年11月30日 15:18:12
3楼
为什么呢
塑料管为啥不能用呢
回复
wangzhenhua992
2006年11月30日 16:00:06
4楼
我也遇到过这样的问题!据老同志说规定吊顶内配管只让用金属管(我是没见过用PVC管的),但是到设计院有的设计说只要PVC管达到阻燃强度就可以吊顶内附设,不知是真的是假的!但是大家想一想!如果发生火灾还能留下什么吗!
回复
ares_rambo
2006年11月30日 18:15:38
5楼
不能用的原因:PVC管燃烧时产生有毒气体!
回复
zhaotuanzhang
2006年12月01日 09:39:20
6楼
JDG和KDG都属于钢管系列.
回复
mnjcomcn
2006年12月01日 11:44:41
7楼
回复
zzhspeed
2006年12月01日 12:04:25
8楼

吊顶内可以采用难燃塑料管,防火规范11.2.3有提到,这一点是对老规范的一个很重要的补充。
回复
crazyboy
2006年12月01日 17:16:33
9楼
只要以规范一要求,你就不得不遵守。不同规范的要求有出入,还是以严格的为准,通常只能这样做法。
回复
ares_rambo
2006年12月01日 17:32:20
10楼


哪个防火规范,说具体点!
回复
tely-007
2006年12月01日 21:38:10
11楼

不错,这些问题规范上都有说得啊,怎么都比我还懒,翻一下规范就都有了