1.双排排水管道,交叉路口处管道交叉成环,根据坡度定义管高时,水流方向会自动改变错乱,无法定义管高2.根据坡度定义管高,即使使用sz或ez选择联动,有时部分预埋管不联动,纵断图上显示管高未定义3.道路桩号纵断面图遗漏部分其他排水系统管道,如有时污水纵断面图上找不到部分该出现的雨水管道4.布置预埋管需输入管长,需不断量取数值,能否不输入管长,手动捕捉确定预埋管接入检查井位置5.平纵统一裁图,纵断不在视口内,能否出现两排视口,使裁出的平、纵图各在一排视口内
1.双排排水管道,交叉路口处管道交叉成环,根据坡度定义管高时,水流方向会自动改变错乱,无法定义管高
2.根据坡度定义管高,即使使用sz或ez选择联动,有时部分预埋管不联动,纵断图上显示管高未定义
3.道路桩号纵断面图遗漏部分其他排水系统管道,如有时污水纵断面图上找不到部分该出现的雨水管道
4.布置预埋管需输入管长,需不断量取数值,能否不输入管长,手动捕捉确定预埋管接入检查井位置
5.平纵统一裁图,纵断不在视口内,能否出现两排视口,使裁出的平、纵图各在一排视口内
6.标注平面管径管长或者双向预埋管时,字体会反,希望字体标注时能够选择对齐方式
7.捕捉经常自动关掉,每次命令需再开一次
8.希望可以设定现状管线、井样式和标注样式,在定义现状井管后自动改成设定样式。如现状污水管为白色点划线,默认线宽,只标注管径,加括号
9.纵断标注样式只能从国标、上海标等几种里选,能否自己要求设定样式
10.井编号时预埋管井编号能否与主管井编号分开
2楼
1.双排排水管道,交叉路口处管道交叉成环,根据坡度定义管高时,水流方向会自动改变错乱,无法定义管高
出于安全原因,将路两边管道连接起来的连接管,确定管道标高以后再绘制到图面上
2.根据坡度定义管高,即使使用sz或ez选择联动,有时部分预埋管不联动,纵断图上显示管高未定义
遇到这种情况,可以把dwg发给我们客服,帮你看看原因,以后好避免
3.道路桩号纵断面图遗漏部分其他排水系统管道,如有时污水纵断面图上找不到部分该出现的雨水管道
是不是雨水管道采用虚线表示了,CAD通过Fence方式选择交叉管道时,遇到虚线断口会选不中,可以将线型比例先设置小一点试试
4.布置预埋管需输入管长,需不断量取数值,能否不输入管长,手动捕捉确定预埋管接入检查井位置
可以的,确定预埋管方向时,输入D可以直接点取到点
5平纵统一裁图,纵断不在视口内,能否出现两排视口,使裁出的平、纵图各在一排视口内
现在不可以
6.标注平面管径管长或者双向预埋管时,字体会反,希望字体标注时能够选择对齐方式
通过设置下拉菜单设置一下“标注参考方向”
7.捕捉经常自动关掉,每次命令需再开一次
这个暂时没有太好的解决办法,大部分程序已经解决,我们还在找引起捕捉丢失的漏网之鱼
8.希望可以设定现状管线、井样式和标注样式,在定义现状井管后自动改成设定样式。如现状污水管为白色点划线,默认线宽,只标注管径,加括号
在以后的版本中会对现状管和新设计管道有更明显区别(线型和颜色等)
9.纵断标注样式只能从国标、上海标等几种里选,能否自己要求设定样式
暂时还不支持,我们以后版本会向这个方向努力
10.井编号时预埋管井编号能否与主管井编号分开
自动编号时,可以采用分支管采用附节点编号
也可以采用主节点编号和附节点编号两个命令,组合起来使用达到你说的效果
回复
3楼
非常感谢,先按上面方法试试,有不懂的再请教
回复
4楼
为什么我进行图框设置的时候,明明能显示的字体,保存到图框里的时候就显示不了,全都变成了问号?更恐怖的是还会引起整张图字体的改变。但是重启CAD之后图面上的文字又会正常但图框里的文字还是显示不了,求解答,急!!!
回复
5楼
应该是你图框内采用的字库没有在软件的支持路径下,将相应的字库文件拷贝到软件系统目录试试
回复
6楼
这么多问题?
回复
7楼
学习了。。。
回复
8楼
很好的问题啊
回复