1,配电室宽度受限,拟尽量压缩出线柜宽度,现欲取600mm,此时柜右侧还能否隔出电缆室(出线开关CM1-225、CM1-400)?2,若不行,电缆能否在柜后部出线?后出线对母线布置有何影响?后出线时柜深800mm够不够?3,电容补偿的辅柜能否做600mm宽?若可以,25kvar的电容器最多可配置几个?谢谢!
1,配电室宽度受限,拟尽量压缩出线柜宽度,现欲取600mm,此时柜右侧还能否隔出电缆室(出线开关CM1-225、CM1-400)?
2,若不行,电缆能否在柜后部出线?后出线对母线布置有何影响?后出线时柜深800mm够不够?
3,电容补偿的辅柜能否做600mm宽?若可以,25kvar的电容器最多可配置几个?
谢谢!
2楼
1、可以后出线,经济型GCS后部就是GCK的做法,如果是标准型GCS你选用后出线的一次插就可以成为后出线了。
经济型GCS由于水平母线在柜体上部,对母线布置没有什么影响。标准型GCS后出线则有影响,由于它的母线在柜体的后中部,主母线装好后,你的出线电缆将很难接的上去的.
2、600mm宽电容柜25Kvar最多可做到12回路,熔断路与接触器等在主开关下装8回路,主开关后部装4回路,电容装于柜体后部,放三层。建议不要多于8回路,因为12回路很不好检修。本人做过600宽柜装13个30Kvar,结果柜体内上下全是元件,用户要做一定要跟他讲清楚。
3、建议采用经济型GCS,电容柜8个回路。
本人的一些浅薄看法,请各位指正!
回复
3楼
可以,同意楼上的观点,标准型冶游柜后的转接件,可以如果自己生产柜体问一下生产配件的厂家,不过不推荐,一般柜体宽度考虑到通用,基本是570宽,母线放柜顶后部
改进型(经济型)是作好选择,框架形式和插件各厂家所用均有所不同,但思路基本差不多,经济型成本低一些,二次接触良好,一次插头可以选扁型,梯型,这样大电流的抽屉一样操作轻松,
电容柜要看电容的尺寸和要求来定,有些电容很大,空间要求也大,就不能放很多回路,而且,即使勉强装下,问题也会很多,
建议不要装这么多回路,或把柜子做宽,安全,可靠才是硬道理.
回复
4楼
同意..完全可以柜后出线!!!
回复
5楼
经济型的GCS可以后出线的,2楼的说得很好!
回复
6楼
标准型的做后出线也可以做到母线顶置,这样可以做到节省后部空间,便于检修,柜宽为570mm,因为标准型的抽屉深度可以做到400mm,和450mm两种,如果做经济型的GCS,抽屉深度为450mm,后部空间就只能剩下257mm了,我做过600mm伸的经济型,结果进出线的空间太紧张了。
回复
7楼
经济型,建议深度1000,这样维护和电缆接线都方便,母线看你的框架形式,如果是在老的KS基础上改的可以加侧横梁装,或倒挂
回复
8楼
1、经济型的GCS深度800也能满足要求。经济型的GCS母线在柜顶。
2、电容柜600宽装8个电容已经比较拥挤,而且还看电容柜的配置是用断路器还是熔断器。
回复
9楼
谢谢以上网友解惑。
方案拟定如下:
1,馈电柜宽600,电缆后出线,主母排置顶,柜深1000。
2,无功补偿主柜800*1000,12*25kvar,辅柜600*1000,8*25kvar,均用复合开关投切,主开关刀熔QSA-630。
用户又提出要考虑与500kW发电机的手动切换,拟用QPS-2500型,4极,但网上查到1600A以上只有3极的(杭州、厦门产)。
复合开关在本地区的公用变的补偿箱用了一段时间,但在配电室的无功补偿柜上还很少使用,望有使用经验、教训的网友不吝赐教。
另,除了QPS、HH15外,抽屉柜上的双投刀开关还可选用何种型号(4极)?
谢谢!
回复