小弟以前在设计院待过,深知一般设计院的内幕。照搬他人的图已经不是很少见了,完了再适当修改,但是现在在城建局担任甲方现场代表,正在修污水处理厂,工艺设计与室外设计不是一个人,氧化沟的放空管的标高为-2.750,这是单体工艺设计标高。在室外给排水总平面设计中,同样位置的标高为-2.400,同样的位置错了有35公分,导致单体接入室外造成标高低了35cm,而管网及单体其他部分已经施工,只剩下对接的时候才发现这个问题 。
该工程经行了两年,小弟刚刚被借调至现场就遇到此问题,请各位大神相助提出一个可行的办法。如果返工必将导致几十万的损失....
2楼
主要问题中无法排空,剩下的水做个集水坑,加泵抽。
回复
3楼
按现状把管道对接即可,,,没多大问题,就跟楼上所说,大不了氧化沟无法放空,,,其实好多设了放空管的水池实际上也无法完全放空(如施工时底板不平整),大不了以后检修需要放空的时候,放台泵去抽就OK 了,,,这对整个污水厂的运行没多大关系,,,
回复
4楼
在接口的地方做个管道井,必要的时候放潜水泵抽
回复
5楼
钱的问题哦,想省钱,以后就加泵抽水了
回复
6楼
仔细看你描述的,标高低了一些 好像没有什么影响吧
回复
7楼
构筑物建好了,流程上能行,
只能接管道了。
回复
8楼
只剩下对接的时候才发现这个问题
回复
9楼
主要问题中无法排空,剩下的水做个集水坑,加泵抽。
回复
10楼
我决定要看 到时候能不能正常运行 不能的话 看能不能开个孔 改进哈 最好不要加泵 这么多水 电费吓死人哦 能改就该 不返工最好 不管那个图 都不是很重要 最终还不是以竣工图为主