化粪池前用d300混凝土管并设检查井,安不安全?
libinyong
libinyong Lv.2
2004年06月12日 14:47:50
只看楼主

一栋六层的小区住宅楼,有三个梯间,由于户内卫生间粪管立管比较分散,现在设三个化粪池,直接排进化粪池有困难,于是几根管汇合成一根混凝土管,混凝土管大概有10米,设3个检查井,我没有做个这样的施工,设计院设计得出来,不知道行不行,我认为很容易堵塞,在检查井做流槽我估计也不行,还有就是检查井怎么防臭?那位高手做过?或者有其他什么好方法?

一栋六层的小区住宅楼,有三个梯间,由于户内卫生间粪管立管比较分散,现在设三个化粪池,直接排进化粪池有困难,于是几根管汇合成一根混凝土管,混凝土管大概有10米,设3个检查井,我没有做个这样的施工,设计院设计得出来,不知道行不行,我认为很容易堵塞,在检查井做流槽我估计也不行,还有就是检查井怎么防臭?那位高手做过?或者有其他什么好方法?
免费打赏
heijindishi
2005年03月27日 09:25:33
22楼
哦,补充一下,我是搞施工的,具体上海这边的规范怎么样,我也不是很清楚。
回复
scidi
2005年03月27日 17:37:19
23楼
这样做不行:1.混凝土管在小区是不能用的;2.化粪池数量多,应该合用,管道距离也不长;3.管径大了,计算排水量后确定管道,我看应该在De200左右。
回复

相关推荐