一10KV微机保护配电所配电所,后台机不停显示“一段母线接地”报警,然后自动复归-报警-复归,不停显示。一段母线无接地现象,是假接地、误报警。怎么办啊?
一10KV微机保护配电所配电所,后台机不停显示“一段母线接地”报警,然后自动复归-报警-复归,不停显示。一段母线无接地现象,是假接地、误报警。怎么办啊?
12楼
你的PT电压正常吗?PT开口电压有问题,量一下
回复
13楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
迷茫,新手
回复
14楼
我认为有以下三个原因的可能,一般就是:一是一段母线的母线开口电压过高;二是二次设备(控制屏)的接地不良;三是二次回路的输入端接触不良。好好查查,不会错的,相信我的判断。
回复
15楼
回复
16楼
回复
17楼
分析的很全面,学习了
回复
18楼
学习了 楼主有心了
回复
19楼
本人比较赞同11楼和14楼的分析
回复
20楼
14#楼 讲的有道理,虽然单相接地可短时运行但也要尽快查出原因