开利30HXC400电机温度过高
king0908
king0908 Lv.3
2012年06月06日 22:33:22
来自于制冷技术
只看楼主
DSCI0064.JPG DSCI0061.JPG DSCI0063.JPG DSCI0066.JPG DSCI0066.JPG DSCI0063.JPG

DSCI0066.JPG


DSCI0063.JPG


DSCI0064.JPG


DSCI0061.JPG

免费打赏
king0908
2012年06月15日 19:59:50
12楼
邓师傅!实在太感谢你啦。学习了,请问下邓师傅有开利30XHC400机组的电路图吗?如有能不能给我发下啊?
回复
tyqkey
2012年06月16日 07:31:46
13楼
感谢大家的讨论,长见识了!
回复
xuxpmidea
2012年06月18日 22:40:55
14楼
一般不要换,做不好得不偿失的,检测到的温差大了
回复
twj138
2012年06月20日 20:30:26
15楼
我单位的开利螺杆机电机温度90度。
回复
rbl364085685
2012年06月22日 13:39:31
16楼
邓师傅高人,本来还想说两句的,看来不用了,小弟学习了
回复
bpshui
2012年06月22日 14:37:16
17楼
用温控器,把探头绑在排气口,用排气温度控制喷液应该也可以吧
回复
龙的传人
2012年07月24日 23:49:47
18楼
可以调,反时针是调大
回复
superguanyintu
2012年07月26日 09:22:54
19楼
向邓师傅学习..
回复
frank_8250
2012年07月26日 16:05:29
20楼
回复
hanlipeng555
2012年07月26日 16:22:39
21楼
不是很清楚,路过,帮你顶起~~









中国空调平台 www.zgkongtiao.net
回复

相关推荐

APP内打开