接触池设计问题请教
ildynies
ildynies Lv.2
2004年06月14日 10:51:37
只看楼主

各位师兄:你们说加级提升泵提高水深,提高氧转移率,减少曝气量好呢,还是在原来水深,即2米水深,不加泵,的条件下好呢?是不是提升水深就是为了减少占地面积呢?到底那一个比较合理呢?

各位师兄:你们说加级提升泵提高水深,提高氧转移率,减少曝气量好呢,还是在原来水深,即2米水深,不加泵,的条件下好呢?是不是提升水深就是为了减少占地面积呢?到底那一个比较合理呢?
免费打赏
lingyunlin
2004年06月14日 11:42:37
2楼
接触氧化池?填料就需3米高哦
回复
ildynies
2004年06月14日 15:47:01
3楼
我用的是悬浮填料,是一个专家自己做的一种活性矿物质材料,和水深的联系不太大,就是水浅影响曝气效果,氧的转移率,我想通过增加气量是没有问题的?对吗
回复
gab_2001
2004年06月17日 16:28:45
4楼
接触氧化池水深最好是5m,氧转移率最高最省电.
回复
lingyunlin
2004年06月17日 16:35:23
5楼
增加气量会增加运行费用,并且按你的水深占地较大,土建投资也较大.你的水量是否很小?那样的话也就无所谓了
能说说你的工艺及参数吗?为什么水深2米,不加泵?
回复
ildynies
2004年06月18日 12:05:28
6楼
加泵,提高水深,在一方面减少接触氧化池面积,减少曝气设施,但不可以减少填料量;一方面,占地面积大,因为利用现有场地,所以不影响多少土建工程费用;一方面水深2米,曝气中氧的转移率仅为7~8%,而水深4米左右的氧 的转移率在15-20%左右,相对的就要增加一倍的曝气量,而水深增加到4米,曝气水压增加一倍,对比一下,鼓风机的能耗依然相差不太多。水量为1200立方米/天,不知那种更合理,其实我觉的加个提升泵应该合理一些,你说对吗?
回复

相关推荐

APP内打开