本人是去年毕业的小菜鸟,前段时间做一个别墅地下室,其实挺多算半地下室,也就是说,这个”地下室“仅有一点点事地下的,其他都是地上的。现在的问题是,地下室顶板做花园绿化景观,上面有水池,小假山,种植乔木,小土丘,草坪,凉亭,小桥,还有不少的砖砌楼梯什么的,因为当时是个小小菜虫(给菜鸟吃的),板厚普遍取120,,少数可到130,(明显很小)。在《地下工程防水技术规范》中,有规定种植屋面板不小于250,水池半夜不小于250,。我个人觉得,我这个也属于这种情况,应该满足这个规范要求。现在甲方也有不少东西要修改,但坚决不答应按这两条规范设计,仍然坚持120的板厚。
请前辈分析一下这样的屋面板厚应该怎么取,我觉得120的板厚防水应该不满足要求,甚至出现裂缝,而一旦出现裂缝,在种植屋面或水池的工作环境下,应该比较危险。
望各位前辈多发表意见。不胜感激
3楼
种植屋面和屋面水池的板厚
回复
4楼
如果是300厚覆土3。6米见方的板的种植屋面,120的板厚10个的钢筋/100,足够了
回复
5楼
规范要求板厚最小是250,肯定要满足规范,甲方不懂的,你就跟他解释是规范要求,不然审图通过不了,出不了图
回复
6楼
那个是指大型地下室,荷载算对,防水做好,板厚计算通过,一般问题不大
回复
7楼
应该按防水、抗裂、强度要求去设计,我认为120不足,保护层应适当增加,按防水迎水面不小于50,最少应该不小于20,再加上防水处理,因此取150厚。
回复
8楼
那个是指大型地下室,荷载算对,防水做好,板厚计算通过,一般问题不大
回复
9楼
这个厚度没有什么规范有特别的规定 只是砼规范里面规定的1/30~40 照样可以使用 只是要注意配筋的大小 以及裂缝的核对计算
回复
10楼
屋面做植草屋面板厚取250,就太厚了,建议按1/35取。
由于种植屋面荷载较大,如果板取得太厚,那么荷载更大,对于顶层的梁、柱是很不合理的,反而会给结构带来不安全的因素。我建议还是从外防水上多考虑一些措施。
本人已经做过好几个种植屋面,效果都蛮好,没听说有渗漏的情况,比起普通屋面防水效果更好。
回复