本人是去年毕业的小菜鸟,前段时间做一个别墅地下室,其实挺多算半地下室,也就是说,这个”地下室“仅有一点点事地下的,其他都是地上的。现在的问题是,地下室顶板做花园绿化景观,上面有水池,小假山,种植乔木,小土丘,草坪,凉亭,小桥,还有不少的砖砌楼梯什么的,因为当时是个小小菜虫(给菜鸟吃的),板厚普遍取120,,少数可到130,(明显很小)。在《地下工程防水技术规范》中,有规定种植屋面板不小于250,水池半夜不小于250,。我个人觉得,我这个也属于这种情况,应该满足这个规范要求。现在甲方也有不少东西要修改,但坚决不答应按这两条规范设计,仍然坚持120的板厚。
请前辈分析一下这样的屋面板厚应该怎么取,我觉得120的板厚防水应该不满足要求,甚至出现裂缝,而一旦出现裂缝,在种植屋面或水池的工作环境下,应该比较危险。
望各位前辈多发表意见。不胜感激
12楼
谢谢版主指导,甲方确实不好沟通,尤其是自己做错了在先,一下子造价有这么大的变动,他们也不肯接受。小弟还得好好学习,在跟甲方沟通怎么解决吧
回复
13楼
谢谢前辈指教,他这个覆土是这样的,除了水池和地下室以外,都是土丘的形式,最高达到1.2m,承载力可能问题不大,蛋我觉得抗渗和裂缝问题比较大了,到时候反过来对承载力也有很大的影响
回复
14楼
谢谢大哥的意见。我也这么跟他说了,但是他很直接的说,叫我们别管这个,甚至叫建筑把上面的覆土这些水池都不表示出来,而且园林设计是外地的设计院做的,根本没有一起审图,审图公司压根就不知道这个地下室顶板做什么,审图公司也没提这些问题
回复
15楼
甲方也这么说的,说实话我也不知道怎么定义大型,这一片地下室面积也有6000了,就是怕裂缝抗渗不满足。
回复
16楼
谢谢前辈的经验指导。现在协商之后院里领导与甲方似乎也比较倾向于这么做,再按十楼的前辈的经验,加强防水了
回复
17楼
谢谢前辈的经验之谈。这对我帮助很大,相当有指导意义。在没办法说服甲方的情况下,只能自己寻求办好解决了
回复
18楼
谢谢支持,尽量说服吧,有些事打了一定底部就不是咱们小弟说了算了
回复
19楼
适当加厚,但也不一定要取规范规定的最小值,,,既要安全,也得经济,,我辈共勉,
回复
20楼
规范看错了吧,地下工程防水技术规范指的是地下室顶板上覆土,排水不畅,你这个是屋面,不一样的
回复
21楼
120,130肯定薄了,想办法说服业主吧
回复