本人是去年毕业的小菜鸟,前段时间做一个别墅地下室,其实挺多算半地下室,也就是说,这个”地下室“仅有一点点事地下的,其他都是地上的。现在的问题是,地下室顶板做花园绿化景观,上面有水池,小假山,种植乔木,小土丘,草坪,凉亭,小桥,还有不少的砖砌楼梯什么的,因为当时是个小小菜虫(给菜鸟吃的),板厚普遍取120,,少数可到130,(明显很小)。在《地下工程防水技术规范》中,有规定种植屋面板不小于250,水池半夜不小于250,。我个人觉得,我这个也属于这种情况,应该满足这个规范要求。现在甲方也有不少东西要修改,但坚决不答应按这两条规范设计,仍然坚持120的板厚。
请前辈分析一下这样的屋面板厚应该怎么取,我觉得120的板厚防水应该不满足要求,甚至出现裂缝,而一旦出现裂缝,在种植屋面或水池的工作环境下,应该比较危险。
望各位前辈多发表意见。不胜感激
22楼
谢谢前辈指点,这个问题院里边也讨论过,我这个顶板确实是地面上的,是地下室顶板也是屋面板,部分领导的意思是,工作环境跟地下室种植顶板差不多了,而且,关于水池部分是没有地下地上的区分的,好像。由于没啥经验对规范理解也有较多不足吧,回去再好好研读一番
回复
23楼
算够就够,哪里要管那多。
回复
24楼
如果是300厚覆土3。6米见方的板的种植屋面,120的板厚10个的钢筋/100,足够了
回复