看一些设计图,应急照明灯采用了带蓄电池电源的灯具,但同时他们的供电也采用了双电源或双回路;如果供电采用了双电源或双回路,按说已经满足规范对应急照明的要求,是不是可以不采用带蓄电池电源的灯具?我看到有些地方要求应急照明灯必须带蓄电池电源(比如说电梯前室照明),即使有双电源或双回路供电都不行。哪位能说说这样做是必须的吗?还有那些场所应急灯必须用蓄电池电源的灯具?
看一些设计图,应急照明灯采用了带蓄电池电源的灯具,但同时他们的供电也采用了双电源或双回路;如果供电采用了双电源或双回路,按说已经满足规范对应急照明的要求,是不是可以不采用带蓄电池电源的灯具?我看到有些地方要求应急照明灯必须带蓄电池电源(比如说电梯前室照明),即使有双电源或双回路供电都不行。哪位能说说这样做是必须的吗?还有那些场所应急灯必须用蓄电池电源的灯具?
22楼
民规中 13.8.5 条 第一款:“应急照明供电转换时间备用照明不大于5s,疏散照明不大于1s。如果两路电源 一路是市电,另一路是柴油发电机(启动时间一般需要15s~30S),市电断电,柴油发电机启动不符合规范要求。
另 为了安全起见, 最好是两路电源+ 蓄电池。而且注明此灯具应带 消防强启端子!!!
以防止火灾时此灯具不能强制点亮。
回复
23楼
同感呢,本人觉得宜在“特别重要场所”设置双电源及蓄电池后备电源,象大商场、影院、银行。我们的工程也如此设计的。
回复
24楼
那一路市电和柴油发电机怎么满足消防电梯这些设备的转换时间呢
回复
25楼
同意该观点!
回复
26楼
这个我赞成···
回复
27楼
8楼的说法就是我们现在常做的做法!
回复
28楼
主要看能否满足切换时间,如果不能满足就要用蓄电池了。
回复
29楼
回复
30楼
我们在设计时也是考虑市电断电时为满足切换时间设置蓄电池。
回复
31楼
回复