看一些设计图,应急照明灯采用了带蓄电池电源的灯具,但同时他们的供电也采用了双电源或双回路;如果供电采用了双电源或双回路,按说已经满足规范对应急照明的要求,是不是可以不采用带蓄电池电源的灯具?我看到有些地方要求应急照明灯必须带蓄电池电源(比如说电梯前室照明),即使有双电源或双回路供电都不行。哪位能说说这样做是必须的吗?还有那些场所应急灯必须用蓄电池电源的灯具?

看一些设计图,应急照明灯采用了带蓄电池电源的灯具,但同时他们的供电也采用了双电源或双回路;如果供电采用了双电源或双回路,按说已经满足规范对应急照明的要求,是不是可以不采用带蓄电池电源的灯具?我看到有些地方要求应急照明灯必须带蓄电池电源(比如说电梯前室照明),即使有双电源或双回路供电都不行。哪位能说说这样做是必须的吗?还有那些场所应急灯必须用蓄电池电源的灯具?
免费打赏
fjxmztl
2012年06月11日 22:50:08
32楼
路过,学习了`~
回复
qwsazx3
2012年06月12日 01:14:29
33楼
很容易搞晕头的
回复
wan512mm
2012年06月12日 01:28:26
34楼
双电源+蓄电池(双头灯的情况),在火灾时候不切断电源(浮充线)情况,怎么点亮双头灯?这个问题纠结了很久,查阅了很多图纸,都是双电源+双头灯而且不切断电源的情况,不知道这能不能点亮?(个人理解不能,双头灯只在主电源与备用电源互相转换的这段时间亮,一旦备用电源投入,浮充线检测到有电,双头灯就会灭)。希望哪位大虾能解一下疑惑或者现场施工的具体是怎么做的。。。先谢了!
回复
108
2012年06月12日 07:20:03
35楼
主要看切换时间能否满足,消防部门一般只认蓄电池.
回复
mqli2004
2012年06月12日 09:08:35
36楼
双电源+蓄电池,主要是因为双电源是不可靠的,现实情况是很可能双电源都停电。
回复
absolutelynuts
2012年06月12日 09:55:07
37楼
虚心围观,低调学习
回复
woshishui_200009
2012年06月12日 10:29:53
38楼
柴油发电机转换时间达不到要求,还是必须蓄电池的哦。。。
回复
luka001
2012年06月12日 10:48:58
39楼
学习。。。。。。。
回复
congbohao5
2012年06月12日 10:57:59
40楼
学习了,收益匪浅
回复
mark123huang
2012年06月12日 11:26:41
41楼
根据实际的消防等级制定的