还有一个问题想讨论一下,车库的排风风管现在还采用下排2/3,上排1/3的形式吗?
还有一个问题想讨论一下,车库的排风风管现在还采用下排2/3,上排1/3的形式吗?
12楼
关于汽车库上排2/3,下排1/3问题,现向大家介绍一下上海市《机动车停车库(场)环境保护设计规程》5.2.2条规定:机动车停车库内的送风口宜设置于主通道上方,送风、吸风的气流应避免短路。
它的依据是机电设计研究院的一份研究报告:<机动车停车库(场)环境保护设计技术研究>,它是一次关于汽车尾气的流态试验,经试验说明,尾气一经离开汽车排气管,便向上扩散,因为它是一个热气流,必然形成一个典型的热烟羽,很快到达上部吸风口。
这一试验将有力支持我们的看法。
回复
13楼
同意!!!
回复
14楼
不用担心,也不要太过于照着书本来做,理论跟现实操作会有差距。现在一般不会设下排,审查能通过,实际运行也满足要求。
回复
15楼
好厉害!连上海的数据都用上了!佩服
回复
16楼
汽车尾气是热气流,但也要看环境条件比如温度,而且尾气中有多种成分比如铅,更何况不能避免涡流,否则洛杉矶烟雾事件就不会发生了。纯属个人观点
回复
17楼
不是强条吧,不是强条就有可商量的余地,一般审图的都是搞我们专业的,都可以沟通
实在不行再改也可以,毕竟不是什么大事
回复
18楼
我们这里基本都是上排了,唉!车库规范好久都没有新版本了
回复
19楼
设计人员都不愿做下排,但规范有规定,没办法啊。
回复
20楼
请赐教是哪本规范,技措中未查到。
回复
21楼
汽车库、停车库规范,比较老,好像是99年的
回复