请教户外油浸变压器可以布置在房顶吗
hma197548
hma197548 Lv.4
2012年06月07日 14:53:25
来自于变压器
只看楼主

有一2~3层建筑,旁边是工业设备。对其供电,选择500KVA户外油浸变压器,该变压器可以布置在该2~3层建筑的房顶吗?建筑的承重满足要求。该建筑是工人的操作休息室。若选择户外干式变压器呢?

有一2~3层建筑,旁边是工业设备。对其供电,选择500KVA户外油浸变压器,该变压器可以布置在该2~3层建筑的房顶吗?建筑的承重满足要求。该建筑是工人的操作休息室。
若选择户外干式变压器呢?
免费打赏
n1cxj
2012年06月11日 10:37:41
22楼
可以选用箱式干变
回复
hma197548
2012年06月11日 10:46:07
23楼
户外干变是配有保护罩的干变,不是裸体的,可以防雨。(听别人说过)但没见过,不知那位见过?
回复
djkjzy2004
2012年06月11日 14:49:36
24楼
按建筑电气设计规程,变压器宜布置在底层,按本问题说述,若是干式变压器布置在顶层又有防雨问题,所以不能布置在顶层。
回复
jianxiaishen22
2012年06月11日 15:41:54
25楼
这种情况总体上选箱式干变比较好吧,规范上好像也找不到具体的标准。
回复
mcmad
2012年06月11日 16:05:13
26楼
变压器放屋顶上倒是第一次听说。建议还是专门设个杆,放上去比较好。
回复
tangkebo2008
2012年06月11日 16:07:05
27楼
可以,很多油变是这样做的,但是看地方供电局让不让这样做
回复
mqli2004
2012年06月12日 09:20:12
28楼
可以选用箱式变,采用干式变压器
回复
天空蔚蓝
2012年06月13日 08:11:27
29楼
室外一般选择油变,干变一般在室内或箱变内使用
回复
neogeopal
2012年06月13日 17:11:13
30楼
规范没有这种很细的要求,考虑每一个情况
但是根据变电站规范和民规,火规的一般要求,油变要储油,熄火,防火,耐火。住人的房顶上,不可能达到民规要求的那种耐火3h的要求吧,储油,排油的措施怎么做,路过的全得做防火。而且标准中都对油变处于人群上方,都是使用不应严禁这种词,条件所限时用耐火来弥补,考虑点就是油这是液体渗透性强,往下流太危险。
所以这么做,是违背了规范精神的。采取相应防火耐火措施,可能会被接纳,但是这样子还是让人心悬着。

[ 本帖最后由 neogeopal 于 2012-6-13 17:14 编辑 ]
回复
njhjh08
2012年06月14日 13:55:24
31楼
500KVA油变如果是无油枕的型号(S11之类)可不需放油池,房顶?供电公司通过了就行
回复

相关推荐

APP内打开