急急急,施工时,发现原来设计三台风机曝3池子,现在开了两台只能曝起一个池子,风机是原有的,不知道是不是使得时间长了,出风量不够了,甲方怕以后风量不够,又找来一台旧的想再加一台,但这台风机风压好像不够差几十公分,那三台是罗茨的,这一台是离心的,加进去能管用么,请各位高手指教

急急急,施工时,发现原来设计三台风机曝3池子,现在开了两台只能曝起一个池子,风机是原有的,不知道是不是使得时间长了,出风量不够了,甲方怕以后风量不够,又找来一台旧的想再加一台,但这台风机风压好像不够差几十公分,那三台是罗茨的,这一台是离心的,加进去能管用么,请各位高手指教
免费打赏
chenyi1984116
2006年12月02日 09:45:52
2楼
风压不够的话再加进去估计效果不怎么明显的,比方说你原来的风机可以在5m深的地方曝气,现在的风压比原来的低几十公分,那很明显由于风压不够,空气到不了5m深的地方,只能在中部曝气,建议型号可以不一样,但风压要保证一样
回复
lxilynn
2006年12月03日 18:44:07
3楼
换电机,进风管和出风管等是否都要全面考虙呢,否则是否会存在安全隱患呢?

降低水位如果可行的话可以试一下比较好。