160KW 6极 电动机三角形接法(送风机),变频器控制。运行中发现B相无电流,另两相电流由84A 增长到124A,当时运行频率35HZ,因条件不允许停机,加三台风机强制降温坚持运行18小时后才停机。拆检电动机发现电机引出线一相断线,另一相电阻0.3M,一相通。这样就是说当时电动机是一相运行的,请高手给解释下:1、单相下电动机运行的原理? 2、电流并没有超过电动机额定电流,但是电动机在三台风机强制降温的情况下温度达到了90度,为什么?
本帖最后由 zhaolei6362622 于 2012-6-7 19:11 编辑 ]
2楼
三相电动机在运行中,如果任何一相断路,则成为电动机单相运行。如果停机后再通上电源,电动机不能启动,因为单相电流不能产生旋转磁场,而是一个脉动磁场,不能产生起动转矩。
但是电动机在外力的作用下,如顺时针方向或逆时针方向推动一下电动机转子,转过一个角度,则电动机转子就会在脉动磁场的作用下,产生一个顺外力推动的转动力矩,使转子旋转起来,并达到一个稳定运行状态。而在运行中断相,就不必借助外力来推动电动机转子了,依靠转子的惯性,电动机就可以在单相供电状态下继续运行了。
在运行中电源缺相,电源由三相变成了单相,定子磁场由三相旋转磁场变成了单相脉动磁场,但这一单相脉动磁场可分为两个互为反向旋转磁场。其中正向旋转磁场将产生一个正向转矩使电动机转子继续旋转,但这一转矩比原来的电磁转矩降低了很多。反向旋转磁场产生了反向制动转矩,它抵消了一部分正向转矩,使本来就降低了的电磁转矩又降低了许多。故使电动机的出力大为降低,如果负载不降低,电动机的定子电流势必增加,引起过热,所以必须停止运行。否则,可能烧毁电动机,
另外,反向旋转磁场还会产生附加损耗而使电机发热,故电动机不允许长时间缺相运行,当电动机在运行中发生电源缺相时,应由保护装置使电动机退出运行。
当然,楼主这次电动机的负载较轻,没有超过额定电流。并且采取了增加通风降温的措施。
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2012-6-8 05:26 编辑 ]
回复
3楼
应该是单相运行,不是楼主说的一相运行。A,C两相运行是说得通的。同意楼上沙发的观点
回复
4楼
按图说是缺相运行,但你用的是变频器会自动停止运行的
回复
5楼
不懂
回复
6楼
同意沙发的观点 这是有钱人玩的游戏
回复
7楼
同意一楼观点,但变频器运行,缺相变频器不动作?这是什么控制原理?
回复
8楼
没烧坏电机你真是走运,电动机缺相运行是最危险的
回复
9楼
这台变频器对电动机的保护系统形同虚设。小心下次玩单大的。
回复
10楼
沙发解释的非常好。看来楼主的电机选择的比较大,所以大多数情况下都是轻载运行。
回复
11楼
哈哈
回复