我公司新进一台SCB9-2500KVA 10/0.4干式变压器,空载运行12小时,硅钢片竟然漏出油来,不知道是什么原因?哪位大哥有这方面的资料啊?谢谢了。
我公司新进一台SCB9-2500KVA 10/0.4干式变压器,空载运行12小时,硅钢片竟然漏出油来,不知道是什么原因?
哪位大哥有这方面的资料啊?
谢谢了。
12楼
改革发展,中国特色!
干式变压器都漏油啦!
回复
13楼
你吓人了,干式也会有油.可能是层间绝缘高温融化.
回复
14楼
正常的干变是不会有油的 你哪个估计是用油变改的
70~~72分贝应该还算是正常 毕竟是2500的变压器
其实噪音有很多种原因 ,不一定都是变压器本身的问题,例如安装位置,母线连接,共振,一次电压偏高等等.
回复
15楼
变压器铁芯可能是旧铁芯改制的,因为干式变压器铁芯一般不入干燥炉,旧铁芯有部分油附在硅钢片上,温度升高时汽化冷凝在铁芯表面,形成滴油现象.
回复
16楼
请选用正规变压器生产厂家的产品,虽然价格高些但产品质量是保证。你用的干变铁心是旧变压器的铁心改裁的,铁损肯定也大。
回复
17楼
铁心是用旧片做的!而且是未退火的旧片!
回复
18楼
正常的干变是不会有油的,你哪个估计是用油变改的, 要么就是沁漆后没有完全烘,
70~~72分贝应该还算是正常 毕竟是2500的变压器
其实噪音有很多种原因 ,不一定都是变压器本身的问题,例如安装位置,母线连接,共振,一次电压偏高等等.
回复
19楼
油变改的应该也不至于连油都没有洗干净吧?哪个滥厂的,大家警惕哦!
回复