急:檩条悬挑5m可行吗
iwy06
iwy06 Lv.4
2006年12月02日 22:35:21
只看楼主

求教:用H型钢檩条悬挑5m可行吗?

求教:用H型钢檩条悬挑5m可行吗?
免费打赏
cb305
2006年12月05日 17:06:55
12楼
肯定行,只要设计算合理节点处理得当为什么不行。如果你接触火车站站台、货场等都是悬挑的。
回复
iwy06
2006年12月06日 01:20:20
13楼
多谢各位同行热心且鼎力的帮助。
这是一个装卸平台的上盖。业主强调要挑出(悬臂)5m(位置在其中一侧的山墙外)
屋面为彩钢板,檩距为1.7m。恒,活荷载均为:0.3KN/m2。风载取0.5KN/m2。
屋面坡度1/10
我选的H型钢 H200X150X3.2X4.5后来我又想用背对背双C型钢(C 180X60X20X3)用4厚钢板连接。主要考虑和邻跨的檩条(C 140X60X20X2.5)接近地相对应。

当然,强度,稳定,挠度都要满足,檩条间还要设拉,压杆(5m内我设了二根)。悬臂的端部我想还要加一根刚性系杆

我想这都满足了。稳当吗?还要注意哪些构造上的问题呢?毕竟是5m的有倾角的悬臂跨度。
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年12月06日 10:26:14
14楼

哇,你选用的截面小了点!你计算通过了么?
回复
young7707
2006年12月06日 22:40:28
15楼
截面这么小啊?
这样的雨棚风负压很大哦,小心啊
建议在强度和稳定计算满足后在每根梁间都设斜撑
还有就是你的支座位置处理起来估计很麻烦的。小心啊
回复
shaozhaoyu007@co163
2006年12月07日 08:53:36
16楼
我做过的一个火车站货物仓库,沿建筑长度方向都向外挑出了3.5M,风载是0.35,型钢选用是H200X140X3.2X4.5.你说验算通过了!但还是要考虑雨棚的风负压,把截面加大!当然这都是我基于以前工程的推测,你还是要仔细演算一下!!
回复
sxgjgwz
2006年12月07日 13:12:33
17楼
满足计算要求就可以
回复
xiongwenkai
2006年12月07日 22:33:15
18楼
我以前做过悬挑5.3m的屋面梁,我采用工字形变截面,根部高度及板厚比你的大,建议适当加大截面,荷载考虑全面些,并且适当留些安全度
回复
xpzpl123
2006年12月08日 09:48:50
19楼
风力很大的,抗倾覆满足吗?还是加大截面吧。5M不小呀。
回复
xuyuhu801127
2006年12月08日 10:17:33
20楼
我们做的悬挑20米的雨蓬
回复
xuyuhu801127
2006年12月08日 10:26:38
21楼
我做的35米跨度拱型屋面,大家侃侃结构有什么问题
回复

相关推荐

APP内打开