急:檩条悬挑5m可行吗
iwy06
iwy06 Lv.4
2006年12月02日 22:35:21
只看楼主

求教:用H型钢檩条悬挑5m可行吗?

求教:用H型钢檩条悬挑5m可行吗?
免费打赏
xuyuhu801127
2006年12月08日 10:29:22
22楼
结构
回复
bzh2005
2006年12月08日 10:53:22
23楼
悬挑20米你是用了拉杆啊,楼主是不想用拉杆的吧
回复
szcj815
2006年12月08日 21:49:04
24楼


个人乐为这个截面太小,风载体型系数-2.0 ,稳定应该算不够,压型钢板也应验算风吸力,常规做法一般不能满足要求
回复
xuyuhu801127
2006年12月09日 12:54:13
25楼
我看行,但是前提应该加预应力拉杆!
回复
iwy06
2006年12月10日 02:28:21
26楼
20楼请教,你做的悬挑20米的雨蓬支座咋处理?
回复
xiaowen_zeng
2006年12月13日 22:21:40
27楼
不加拉杆就采用变界面,根部再贴一截梁,你都设斜撑拉条了,稳定应该没问题。
35米的拱下弦杆有预拉力吗?
回复
ahwys
2006年12月14日 08:54:21
28楼
18楼的,
麻烦你把你计算的20米挑梁计算书上传一下,对你的那个工程很感兴趣.对此提出几个问题,不知道是否合理.对于你挑梁的根部是砖墙,当结构受压时,这第一就是对砖墙有破坏作用,第二.你上部的斜拉杆应该是拉在14米处对吧!请问这个系杆是通过什么计算的,应该是按一拉一压计算吧!还有你的结构体系考虑了风吸力没有,等等!
回复
springthundergu
2007年02月28日 10:20:13
29楼
参考验收规范
回复
zhonghua.2000
2008年03月15日 22:17:50
30楼
急。。。。。半圆雨蓬风力如何计算???
回复

相关推荐

APP内打开