本人现做一全高层住宅小区,占地5万多平米,地下全部挖空做车库,因污水和雨水排放问题,不知道该向土建专业要多少覆土厚度才算合理,请各位高手帮帮忙!!!
本人现做一全高层住宅小区,占地5万多平米,地下全部挖空做车库,因污水和雨水排放问题,不知道该向土建专业要多少覆土厚度才算合理,请各位高手帮帮忙!!!
12楼
这种情况要尽量采用多方法,先看市政接口,接口深可以从地下室吊管,不深就想办法把排水管从最近路线排到地下室边线以外。或者局部地下室顶板降板,具体工程具体分析
回复
13楼
:Q 我听得觉得好复杂啊,怎么会这样,还要学习多少东西才能看懂大家讨论的问题
回复
14楼
1.可以考虑部分吊管+部分埋地敷设的方式,以减少覆土厚度(具体要看住宅的建筑布局与车库的设置情况灵活处理)
2.雨、污水管交叉的地方实在不行可以设置交汇井
3.雨水做成明渠(沟)排水是可以的
4.化粪池做在地下车库里,不好吧。况且排出也有难度
分析的好!
我做过类似小区设计,深圳做的单体图,埋深太浅了,只有1米。同样的项目北京设计的就2米。
回复
15楼
这个好复杂啊.看着就很烦 啊.呵呵.不知道楼主是怎么解决的?
回复