中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中. 原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量. 可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.
中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中.
原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量.
可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.
22楼
请大家同时也说说是否需要装软接的.
回复
23楼
装软接要看软管的质量啊,要不索性就不要装,装的话一定要是不锈钢的或是铜的。
回复
24楼
工程上有风机盘管水管路上装设过滤器的。盘管水路上装不装过滤器,没有定论。其实在实际工程中,风机盘管入口处装上过滤器,肯定有利于保护风机盘管。但当过滤器堵塞后,又有谁去清洗?实际上,过滤器当了摆设。我的想法,最好不装,实际上起不了多大作用。
回复
25楼
我们设计院老师一说盘管上装什么就说装过滤器,听施工的前辈在这里一说 感觉学到很多,.请问装软管的作用是什么,谢谢
回复
26楼
都是造价的问题。
回复
27楼
大家说滴都不错,安装过滤器到底有不有必要?我们公司管理的七栋大楼,每一栋大楼里维护人工最多的项目就是清洗风盘过滤器,那么是不是不清洗就是省事了呢?不,不清洗就没有流量了,就没有效果了!因为它堵了!我们其中一栋老楼系统运行六年了,如果是安装时清洗工作不彻底,那么经过六年时间,经过系统不断大清洗(换季)、小清洗(日常风机盘管)水系统怎么还会堵塞?我们七栋楼分别包给三家水处理公司,总不能说人家都有资质的公司就没一家会做水处理的吧?大师们,过滤器不能少啊!再之没有过滤器,盘管堵塞怎么办?更换还是酸洗?麻烦大啦。
回复
28楼
楼上的兄弟,有没有去看看清理出来的是什么啊?是水中的杂质还是管道中的水锈?是水锈吧。
就如长时间不用后的重新开启水锈是最多的,那在投入使用之前先冲洗一下系统,你觉得如何?最少可以除掉一大部分吧,那对末端的影响要稍微小一点了,结合设备的使用年限,应该是赚的吧。
所以过滤器应该可以不装,如果考虑到中国的就业问题,那就另当别论了。
回复
29楼
风机盘管加过滤器还是有必要的,新系统运行一段时间,等系统水干净了,可以把过滤器的网取掉。加过滤器毕竟对设备的使用年限有很大的好处
回复
30楼
可以把过滤器装上去,然后系统调试前清洗的时候,再背着甲方把虑网全部抽走,嘿嘿,到时候你就省事了~
回复
31楼
呵呵,说真的,现在也很人按30楼的做法啊,
但说装过滤器有没有呢,这个问题呢,我感觉还要从管道选材上也有关系的啊,以前我们曾经用100以下的用PVC管做的,那样的话管道清理量也就少了,
而在使用了无缝钢管的系统上,时间长了,就长了水锈和铁锈了啊,,这时的不清洗,那整个系统的空调大部分都在风机盘管的进口外集水分支那里堵塞死了啊,
所以嘛,对大的系统,还是得要加装啊
回复