风机盘管不装过滤器的原因
xuping908
xuping908 Lv.3
2006年12月03日 13:32:21
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中. 原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量. 可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.

中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中.
原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量.
可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.
免费打赏
yandongmusic77
2006年12月07日 14:28:16
32楼
ni shuo 什么呀
?搞不懂
回复
yandongmusic77
2006年12月07日 14:30:46
33楼
我也同意加装过滤器!
回复
zhoulj1984
2006年12月07日 15:00:13
34楼
监理干什么去了啊?这样怎么能够验收合格呢.
回复
coolheating
2006年12月07日 15:52:53
35楼
楼上的干什么呀,这么义愤填膺的,呵呵
回复
zgqzjzsn
2006年12月07日 16:22:15
36楼
如果是新装还是要的,因为新装的管道不一定能做到完全洁净,但如果系统运行一段时间后,管内有堵的也已经清理,可拆下过滤网,防止网眼被水锈堵塞。
回复
chineseli007
2006年12月07日 16:35:13
37楼

不同意,不加过滤器是不负责任的,风机盘管的铜管很细,不加过滤器是 维护方便了,可铜管慢慢就堵了,结果就是冷量小了。
回复
xixi7755
2006年12月07日 17:28:09
38楼

可以介绍介绍,你说的还可以的办法吗?谢谢
回复
wfzhss
2006年12月07日 22:17:32
39楼
还是装的好
回复
elephent
2006年12月08日 08:55:52
40楼
??
说什么啊?
风机盘管的进出水管要装DN20的过滤器?
有这么小的吗?
回复
haiengineer
2006年12月08日 10:49:14
41楼
欢迎暖通制冷行业的Q友加入QQ群《暖通技术交流中心》进行交流。
QQ群号码:21366782
欢迎暖通制冷行业的Q友加入QQ群《暖通技术交流中心》进行交流。
QQ群号码:21366782
欢迎暖通制冷行业的Q友加入QQ群《暖通技术交流中心》进行交流。
QQ群号码:21366782
欢迎暖通制冷行业的Q友加入QQ群《暖通技术交流中心》进行交流。
QQ群号码:21366782
回复