风机盘管不装过滤器的原因
xuping908
xuping908 Lv.3
2006年12月03日 13:32:21
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中. 原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量. 可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.

中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中.
原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量.
可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.
免费打赏
xuping908
2006年12月09日 12:25:18
42楼
40楼的兄弟,施工单位的办法就是不装过滤器,在每一层的供回水间加旁通,在放空后的再一次投入使用的时候把盘管的阀门关闭,旁通阀打开,冲洗系统,冲干净了在投入使用,用了八年了,效果还很好。
回复
sirrandy
2006年12月09日 13:09:01
43楼
不加还可以省钱~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
回复
somebody665
2006年12月10日 13:49:32
44楼
玩意本身不错

在于使用条件和水质
回复
chsx_2002
2006年12月14日 11:29:07
45楼
最好是装过滤器吧,在工程实例中我已经碰到过了,调试的时候是能过虑掉很多东西的,而且拆洗也是比较方便的啊,现在的吊顶都是活的,又不是死吊顶,即使是死吊顶也是又检修孔的的啊.就是投资多一点而已,但总体能保证顺利运转,总是可以的啊.不让万一堵塞了风盘等什么的,怎么办
回复
过墙梯
2008年08月01日 21:00:48
47楼
不管是什么原因都应该加的,你能保证系统不缺水,水质永不变吗? 过滤网只是起一个防止作用,加一定是很有必要的,要是我验收的话必不可少,:lol 我单位的冷冻水我每年换两次,藻类也一样可以影响盘管换热效果。
回复
大雪纷纷
2008年09月03日 18:00:21
48楼
我以前做工程的时候,所接触的所有风机盘管都不加过滤器。
原因是:降低成本!
现在做设计,所有风机盘管都必须加过滤器。
原因是:增加效益!
加或不加,没有看到相关规范的强制规定。
也没有看到过相关的可行性分析报告。
回复
tiaopibao
2008年09月03日 20:54:08
49楼
我是新手,希望前辈指教,风机盘管的过滤网是为了过滤冷冻水的杂质,那室内回风所含有害成分是通过什么过滤呢?是在回风口设过滤网吗?出风口需要设吗?如果设过滤网应该加在什么位置啊?