一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。
一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,
图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)
请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。
12楼
请问楼主是山东什么地方的,图审这么严格?
回复
13楼
这个审图有点扯,DB37/T 242-2008 “本标准适用于建筑自动消防设施安装质量的检验评定。”,与设计有毛关系。
支持去仲裁,尽管我自己也是图审分子之一。
回复
14楼
其实这条很多地方都提过,只不过大多不是很严格,很多都是审图的建议设计师最好标90分钟,就是怕出现争议。
就其本质讲,沙发说的就很对,90分钟只是要求其初始应急时间90分钟。由于电池寿命问题,时间会逐渐降低。真要严格论起来,设计师提的只是技术要求,而不是产品出厂要求,所以没必要90分钟。换句话说,施工中用一盏二手的疏散指示灯,实际应急时间只有60分钟了,可以不可以呢?当然可以了。因为这灯的初始应急时间是90分钟,所以符合产品规范。同时实际应急时间60分钟,符合设计规范,都符合那就没问题撒。
不过仲裁就不好说了,因为汉语是一门十分不精确的语言,欲加之罪必有其词,既然规范就是用汉语写的,它就很可能是说不清楚的。我们认为是初始90分钟,法官未必这样理解。
回复
15楼
消防灯具应急时间是不小于90Min
回复
16楼
国标与地方标准就高不就低,你改吧
回复
17楼
看看国标GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》6.3.1.2条,是90分,规范不一致的地方,审图的都按照严格的审,中国特色吧,搞个电气设计,要翻1万本规范
回复
18楼
我也是山东的。头一次听说这本地方的东西。在山东审过不少图,没提的
回复
19楼
标准应该90分钟唉 EPS应急电源麻烦的问题很多 QQ:356118907 可以交流
回复
20楼
现在是有关系好做事啊
回复
21楼
还有GB16806 也可以看看