一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。
一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,
图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)
请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。
22楼
不扣设计费的情况,不管是什么强条还是一般性条文,只要你提我就改,反正不管是甲方的钱,还是施工单位的钱,都是社会主义的钱嘛。
扣设计费的情况下,据理力争。
我们这一条强条10%。。
回复
23楼
应该按90分钟设计!!!!!
回复
24楼
呦。,,。还真扣设计费啊 那要当心的
回复
25楼
"欲加之罪必有其词" \
估计是你们跟当地验收部门没沟通好!
回复
26楼
应急灯产品规范要求初始达到90min
随着时间推移、
镍氢电池蓄电池性能变差、寿命终止前,要求达到30min
回复
27楼
90分钟的蓄电池需要多大啊
回复
28楼
国家标准是核心,如果你是山东的项目,应该以山东规范为准.
我们国家这么大,当然地方可以定不同的标准根据他们自己的实际情况而言.
这是最基本的常识.
以前看过一个美国电影,美国的不同洲的法律是不同的.除非你打官司打到最高法院去.
回复
29楼
没办法你改吧,别说你这个,中国汉语博大精深,同样的黑纸白字,理解意思就有可能不一样,做KTV的时候就遇见过,最后给人家找图例,不行,没有办法,找他们上级国家公安部发的释义也不行,没办法啊,你就改吧。
回复
30楼
回复
31楼
呵呵按地标执行了只能
回复