一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。
一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,
图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)
请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。
32楼
有点地标还规定应急照明是8小时呢,90分钟算什么。
应该将国标及地标综合考虑,按最大值考虑,应该就可以了。
再说只要审图部门,消防部门能通过,他们说写多少就写多少吧!
回复
33楼
按规范办吧,都是应急时间不少于90分钟,
回复
34楼
应急时间是90分钟应该不难做到,现在的应急灯具都是LED的产品,不知说的对不对
回复
35楼
就高不就低,修改吧。
回复
36楼
这个规范不同的地方,得审图怎么说了。
我们这都搞30min,没事。
配电房等用180min.
回复
37楼
压力上大了啊 呵呵和饿和饿
回复
38楼
下次标成90分钟吧!~
回复
39楼
回复
41楼
恩,应该标注的自带蓄电池持续供电时间为90MIN,因为灯具的初装时间应为应急照明时间的3倍。时间长了电池会有损耗的。
回复
42楼
首先,工程建设强制性条文,并非强制性标准,这两个概念要弄懂,,审图是审查强制性条文
其次,设计所标的30分钟,就是指的蓄电池最差情况下的稳定值,,难道还要特别说明?,,就好比我们设计的照度值,就是用几年后灯具老化了、脏了后的照度值,用不着特意强调新安装的灯照度太高了,
再次,你将地方标准条文贴出来看看,我们也好理解
最后,仲裁不要怕,赤脚的还怕穿鞋的,这类仲裁就是找大院重审一下,你输了改就是,他输了就难堪了
本人以为,你能赢!
[
本帖最后由 zhoushu8 于 2012-6-12 21:04 编辑 ]
回复