应急照明灯具连续供电时间标为大于30分钟,图审说我违反强条?
lymengyu
lymengyu Lv.3
2012年06月08日 16:22:03
只看楼主

一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。

一个6层楼,下两层商铺沿街,上四层单身公寓,走道设带蓄电池的应急灯,标注应急时间为大于30分钟,
图纸审查时说我这条违反地方标准强条,DB37/T 242-2008 建筑消防设施安装质量检验评定规程(山东省)
请高手指点,我到底错还是对?现在跟图审人员僵持着,说要仲裁。

TT截图未命名.gif


TT截图未命名1.gif

免费打赏
wangxin1204
2012年06月12日 16:46:55
32楼
有点地标还规定应急照明是8小时呢,90分钟算什么。
应该将国标及地标综合考虑,按最大值考虑,应该就可以了。
再说只要审图部门,消防部门能通过,他们说写多少就写多少吧!
回复
ccj8989
2012年06月12日 16:52:58
33楼
按规范办吧,都是应急时间不少于90分钟,
回复
ahhf007
2012年06月12日 17:18:25
34楼
应急时间是90分钟应该不难做到,现在的应急灯具都是LED的产品,不知说的对不对
回复
雷电闪过
2012年06月12日 17:19:41
35楼
就高不就低,修改吧。
回复
ljphb
2012年06月12日 17:23:07
36楼
这个规范不同的地方,得审图怎么说了。
我们这都搞30min,没事。
配电房等用180min.
回复
zbf44121508
2012年06月12日 17:29:04
37楼
压力上大了啊 呵呵和饿和饿
回复
rk5707
2012年06月12日 17:44:44
38楼
下次标成90分钟吧!~
回复
奥贝蒂
2012年06月12日 18:57:20
39楼
回复
sw13613658474
2012年06月12日 20:21:23
41楼
恩,应该标注的自带蓄电池持续供电时间为90MIN,因为灯具的初装时间应为应急照明时间的3倍。时间长了电池会有损耗的。
回复
zhoushu8
2012年06月12日 21:02:46
42楼
首先,工程建设强制性条文,并非强制性标准,这两个概念要弄懂,,审图是审查强制性条文
其次,设计所标的30分钟,就是指的蓄电池最差情况下的稳定值,,难道还要特别说明?,,就好比我们设计的照度值,就是用几年后灯具老化了、脏了后的照度值,用不着特意强调新安装的灯照度太高了,
再次,你将地方标准条文贴出来看看,我们也好理解

最后,仲裁不要怕,赤脚的还怕穿鞋的,这类仲裁就是找大院重审一下,你输了改就是,他输了就难堪了

本人以为,你能赢!

[ 本帖最后由 zhoushu8 于 2012-6-12 21:04 编辑 ]