低压配电室设在一层,二层是一个商店,三层以上在其正上方是厕所,这种方案是否可行?老感觉这样做不很合理。
低压配电室设在一层,二层是一个商店,三层以上在其正上方是厕所,这种方案是否可行?老感觉这样做不很合理。
2楼
看排水立管走哪里?别竖着下来上配电室了?
回复
3楼
根据GB 50352-2005《民用建筑设计通则》规定:8.3.1,配电室不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。
再查查图纸,看三层卫生间的给水和排水管道是否符合规范规定,若在配电室内走管道,则不符合规定要求,最好将相应的管道改变走向或改变配电室的位置,确保配电室不与有积水隐患的场所相邻,避免造成安全和质量隐患。
回复
4楼
学习了
回复
5楼
强规,配电室不可走电气相关意外的管线
回复
6楼
回复