请教一个低压配电室设置位置的问题
逸清风
逸清风 Lv.15
2012年06月08日 16:55:20
只看楼主

低压配电室设在一层,二层是一个商店,三层以上在其正上方是厕所,这种方案是否可行?老感觉这样做不很合理。

低压配电室设在一层,二层是一个商店,三层以上在其正上方是厕所,这种方案是否可行?老感觉这样做不很合理。
免费打赏
lymengyu
2012年06月08日 18:31:51
2楼
看排水立管走哪里?别竖着下来上配电室了?
回复
wangyan80
2012年06月09日 20:33:46
3楼
根据GB 50352-2005《民用建筑设计通则》规定:8.3.1,配电室不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。
再查查图纸,看三层卫生间的给水和排水管道是否符合规范规定,若在配电室内走管道,则不符合规定要求,最好将相应的管道改变走向或改变配电室的位置,确保配电室不与有积水隐患的场所相邻,避免造成安全和质量隐患。
回复
flylovemore
2012年06月09日 21:54:58
4楼
学习了
回复
dys-wjj
2012年06月10日 13:45:47
5楼
强规,配电室不可走电气相关意外的管线