加油站是否可以作铁艺围墙,是否有规范要求,具体那个规范,请指教
加油站是否可以作铁艺围墙,是否有规范要求,具体那个规范,请指教
2楼
这个问题国家没有具体规定。做围墙的目的就是解决封闭管理的问题,没有其他的功能要求。
回复
3楼
应该是不允许用铁艺栏杆的,围墙的主要作用应该是防火问题,砖围墙防火要求要好多了,易通过图审,而铁艺栏杆防火就差多了,基本上不能防火。最好看看规范。
回复
4楼
一般都是实体围墙。有耐火极限的
回复
5楼
围墙设置请看:汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50156--2002 (2006 年版)
5.0.1 加油加气站的围墙设置应符合下列规定:
1 加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。
2 加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍,且大于25m时,相邻一侧应设置隔离墙,隔离墙可为非实体围墙。
回复