32楼
这不是电磁的,应该是弹簧的。
回复
33楼
开眼界了,谢谢分享!
回复
34楼
是啊,这是很老式的开关柜了
回复
35楼
说的很有用呵呵~~学习了,听院里总工讲了,直流二次原理图中都要加一个调压装置~~,因为合母冲击电流大~~
回复
36楼
这个问题我遇见过。是GG1A柜子的常见故障,这种柜子结构上应该是配少油断路器的,配真空断路器后行程变短(动静触头间距变小)。合闸时线圈瞬间通电,合上即断电,其所串转换开关触点比其它触点有个延时,调整操动机构即可解决。合闸电流较大,120A吧,瞬时,但不必配很大的线(6平方)即可操动。
回复
37楼
产生原因,合上后未断电。
回复
38楼
合闸瞬间电流太大,线圈匝间绝缘不好
回复
39楼
90年左右的手车柜
回复
40楼
发热绝缘受损击穿的
回复