真空断路器手车合闸线圈故障
enceson
enceson Lv.6
2012年06月08日 19:46:02
来自于断路器
只看楼主

真空断路器手车合闸线圈故障

真空断路器手车合闸线圈故障
2012-06-08-166.jpg
2012-06-08-161.jpg
2012-06-08-165.jpg

2012-06-08-166.jpg


2012-06-08-161.jpg


2012-06-08-165.jpg

免费打赏
njhjh08
2012年06月14日 13:32:49
32楼
这不是电磁的,应该是弹簧的。
回复
lqzhu0328
2012年06月14日 15:15:06
33楼
开眼界了,谢谢分享!
回复
a3990218
2012年06月14日 21:26:52
34楼
是啊,这是很老式的开关柜了
回复
y2299488
2012年06月14日 21:44:24
35楼


说的很有用呵呵~~学习了,听院里总工讲了,直流二次原理图中都要加一个调压装置~~,因为合母冲击电流大~~
回复
xianxin
2012年06月14日 23:25:20
36楼
这个问题我遇见过。是GG1A柜子的常见故障,这种柜子结构上应该是配少油断路器的,配真空断路器后行程变短(动静触头间距变小)。合闸时线圈瞬间通电,合上即断电,其所串转换开关触点比其它触点有个延时,调整操动机构即可解决。合闸电流较大,120A吧,瞬时,但不必配很大的线(6平方)即可操动。
回复
xianxin
2012年06月14日 23:27:22
37楼
产生原因,合上后未断电。
回复
kekaiguan
2012年06月15日 15:01:19
38楼
合闸瞬间电流太大,线圈匝间绝缘不好
回复
xfddffj123
2012年06月27日 09:44:32
39楼
90年左右的手车柜
回复
chjs001
2012年07月07日 16:44:00
40楼
发热绝缘受损击穿的