1、疑问:对于规范的5.2.4中,埋置深度d:”在填方整平地区,........上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起”中的“上部结构施工后”是指上部结构施工结束后,还是上部结构开始施工后?2、我的认识:对于粘性土,根据公式τ=c+σ*tanψ,压载越大,即σ越大,那么土的抗剪强度就越大,这个和先压后压应该没有关系,有这么多土的压重,就会有那么大的抗剪强度(当然要满足一定范围内连续性和稳定性的要求);先压土还是后压土只是反应了压实的作用,而压实的对于承载力的提高在《建筑抗震鉴定标准》中另有表述。我只要保证在任何时刻上部作用力Fk(t)小于地基承载力fa(t),那个这个基础就应该是安全的。
1、疑问:对于规范的5.2.4中,埋置深度d:”在填方整平地区,........上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起”中的“上部结构施工后”是指上部结构施工结束后,还是上部结构开始施工后?
2、我的认识:对于粘性土,根据公式τ=c+σ*tanψ,压载越大,即σ越大,那么土的抗剪强度就越大,这个和先压后压应该没有关系,有这么多土的压重,就会有那么大的抗剪强度(当然要满足一定范围内连续性和稳定性的要求);先压土还是后压土只是反应了压实的作用,而压实的对于承载力的提高在《建筑抗震鉴定标准》中另有表述。我只要保证在任何时刻上部作用力Fk(t)小于地基承载力fa(t),那个这个基础就应该是安全的。
3、我的结论:只要覆土时间恰当,满足Fk(t)
12楼
深度修正的目的,是增加地基承载力。工程施工前,若天地面未进行堆土预压,深度修正应从天然地面算起,这样偏安全
回复
13楼
那还要请教一个不偏的理解呢
回复
14楼
对于第一点的疑问,这个“上部结构施工后完成时”,应该是指上部结构开始施工后才完成填土的,埋深起算点就只能算到天然地面
回复
15楼
好好看看地基基础规范吧,里面写的很清楚!!
回复
16楼
学习了了,很好的问题。
回复
17楼
楼主想的还是有道理的,我最近也在想这个问题,跟楼主想的差不多。
回复
18楼
x1xqq 发表于 2012-6-11 10:08 深度修正从天然地面标高算起,新增填土是荷载说的好啊,简练透彻
回复
19楼
讲的清楚就不会有异议了,我想的是我们做的工程不都是最后才整地面的么,难道说施工的时候地坪基本就按室内外高差做的?那么在施工完成后做地面的时候有没有所谓的填方整平呢,还是说这个填方整平是大量的,比如正负零与自然地面相差较大的时候,挖土量很小,那么这个深度修正以什么来算呢,我们一般是取室外地面,那么这种情况是不是不对呢,是不是应该取施工前的地坪来修正这个,不论是自然的还是整平后的呢
回复