有一个超大的仓库共五层每层面积156*504.6=77708.4m2建筑防火分区55*110=6050m2(超出所有规范的要求,但是已经争得咨询公司同意,因为每层都有一条32m得车道,每层可作为单层仓库考虑,但还是大)建筑柱距为11*11,每层层高6.4m,梁高1m请问各位我的防烟分区该怎么划分?是以梁作为防烟隔断那还是另外设置隔断?按建规是每个防烟分区不能超过500m2,2006上海市建筑防排烟技术规程规定的是防烟分区不应超过2000m2,且长边不应超过60m,室内高度超过6m且有对流条件时可以增大到75m。
共五层
每层面积156*504.6=77708.4m2
建筑防火分区55*110=6050m2(超出所有规范的要求,但是已经争得咨询公司同意,因为每层都有一条32m得车道,每层可作为单层仓库考虑,但还是大)
建筑柱距为11*11,每层层高6.4m,梁高1m
请问各位
我的防烟分区该怎么划分?
是以梁作为防烟隔断那
还是另外设置隔断?
按建规是每个防烟分区不能超过500m2,2006上海市建筑防排烟技术规程规定的是防烟分区不应超过2000m2,且长边不应超过60m,室内高度超过6m且有对流条件时可以增大到75m。
按上海的还是建规?工程在上海,但建规严于上海本地的
由于室内要放三层货价
每层1.5m
如果不宜梁来划分防烟分区
那隔断是否方便布置(梁已经达到1000,满足防烟分区隔断要求,如果不以梁为隔断,那么,发生火灾时,烟气聚集到梁之间的空间是否还能溢到其他空间去?梁太高了?)
排烟量按什么计算?
上海防火技术规程的公式计算出来防烟分区排烟量是70000m3,没有涉及到防烟分区的划分
如果按建规
那么就是防烟分区*120(防烟系统分担多个防烟分区,如果防烟分区取500*120=60000,如果以梁划分,121*120=14520,)
这样
两者的计算差得很大啊
前者跟防烟分区得划分没有关系
而后者有
怎么办???