混凝土承重墙出现横向裂缝
xa12345
xa12345 Lv.2
2012年06月09日 09:39:00
只看楼主

主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。发现在5楼电梯间与管道间之间的承重墙上出现横向裂缝。看了这面承重墙的两面,同一位置都有裂缝,是贯通缝。高度在离地面2米处的地方,上方是梁。请问,这种情况楼体安全吗?出现这种情况是什么原因?能解决吗?

主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。
发现在5楼电梯间与管道间之间的承重墙上出现横向裂缝。
看了这面承重墙的两面,同一位置都有裂缝,是贯通缝。
高度在离地面2米处的地方,上方是梁。
请问,这种情况楼体安全吗?出现这种情况是什么原因?能解决吗?

1.png


P6070202.JPG


P6070179.JPG

免费打赏
lonelyparty
2012年06月09日 11:26:55
2楼
应该是施工问题。Y向梁大小不明,集中力处估计没有设暗柱。
回复
xa12345
2012年06月09日 21:35:14
3楼


上方的梁是0.33高,0.2宽。
这种情况,楼房安全吗?
回复
北京院小李飞刀
2012年06月11日 09:05:02
4楼
主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。
回复
xa12345
2012年06月11日 10:18:20
5楼


是,版主看看这个裂缝影响楼房安全吗?
回复
ysden333
2012年06月12日 10:53:03
6楼
仔细查查,一般不会就一处出现裂缝,一般裂缝都要看起分布及规律来判断原因。
回复
ailruiy
2012年06月12日 11:05:46
7楼
水平的哎,浇筑时的冷缝么?按受力这个位置不该出现这种缝啊。

[ 本帖最后由 ailruiy 于 2012-6-12 11:09 编辑 ]
回复
cuishengchun123
2012年06月12日 11:31:49
8楼
可能是:1、混凝土浇筑时,施工缝没有处理好,2、混凝土浇筑时振捣不到位,砼在凝结硬化过程中,产生的缝,3、再看一下墙的两面,缝是否是通缝。
回复
zjxuhappy
2012年06月12日 12:29:40
9楼
贯通缝的话,作下检查吧。看看合格不
回复
zh3mc
2012年06月12日 12:37:22
10楼
得查查个别现象的话应该没事
回复
古今
2012年06月12日 13:13:59
11楼
你说的这个裂缝是在梁下口。
原因上面有人说了:1,冷缝 2,干缩
虽然上面有荷载,但由于上面有梁且高度足够相应刚度较大,由于拱作用之下,该处会产生裂缝。