求教: 我第一次做6层的钢结构,不知道该注意哪些问题。另外,里面有10台3T人货两用电梯。我该怎么样设计?谁有这方面的资料?谢谢

求教:
我第一次做6层的钢结构,不知道该注意哪些问题。另外,里面有10台3T人货两用电梯。我该怎么样设计?谁有这方面的资料?谢谢
免费打赏
tzpwml
2006年12月07日 16:09:45
12楼
我们没有SAT-8这模块的锁。有人讲,象我这样平面建模不安全,我算出来总体的用钢量是110KG每平米。不知道重了还是轻了。沿长度方向我设了三道人字形斜杆支撑。次梁与主梁铰接,纵向的柱顶位移应当是满足的,对刚架方向(横向)柱顶位移很少。谢谢。楼面的恒载取5KN每平米,主要是考虑甲方有可能做吊顶。还有装修啊。等等,所以我就考虑了这么多。
回复
dingliang-99
2006年12月08日 09:23:29
13楼


边次梁刚结的话用sts可能不能出节点图,要注意啊
回复
yt2003
2006年12月08日 09:45:15
14楼
学习中..
回复
tzpwml
2006年12月08日 11:24:33
15楼
STS平面计算也算了一个方向的水平地震啊。我今天用3D3S7.0(三维建模,我只算了三榀,因为都一样)计算了一下,在STS里面框架计算全部够的柱截面。在3D3S里头竟然全部不够,为什么,难道三维和二维就相差这么大吗?有的柱竟然在3D3S里头超了2.5,何解?
回复
hanfei602
2006年12月08日 13:36:25
16楼
我的QQ157262987 希望与您取得联系。那样能更好的交流。
回复
ahwys
2006年12月09日 12:38:17
17楼


可以出节点的,这个放心。
按全框架计算,边次梁就要刚结。还有节点弯矩,水平力等等!!楼主请重视!!
回复
沈阳小杨
2006年12月09日 20:10:28
18楼
我的电话024-23212327-55 希望与您取得联系,能更好的交流
回复
tzpwml
2006年12月11日 11:46:36
19楼
现在有个问题:我想将梁柱都做成“□”形的,成型,Q345错落有致,到厂家订货,那么其壁厚是不是要按《钢结构设计规范》里的第10.1.3条取还是按《抗震设计规范》8.3.2条取?这两者相差好大啊
回复
shucheng123
2006年12月11日 12:54:44
20楼
六层说高不高,说低不低。一般采用纯框架,如层高、总高度较大,可采用框架-支撑体系。注意框架梁柱结点验算。柱宜选用箱型