10KV高压柜进线柜可以布置接地刀闸吗?
hma197548
hma197548 Lv.4
2012年06月09日 18:03:25
只看楼主

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
免费打赏
gaoyongdian
2012年07月03日 10:17:32
92楼
进线柜一般是不设有接地刀的,而出线柜都是需要带的
回复
reefulljack
2012年07月03日 11:11:17
93楼
我见到的进线也没带过接地刀的,出线接地刀是有的,其中的原由也不是很清楚。
回复
hongjingxinshi
2012年07月03日 13:25:40
94楼

我们公司碰到进线柜带接地刀的情况是采用此方法的。
回复
yuze0919
2012年07月03日 13:42:44
95楼




这个电磁锁你要装在什么地方呢?
回复
weijianluxu
2012年07月03日 16:19:05
96楼
同意区 管说法!
回复
ruby1990
2012年07月03日 18:46:14
97楼
进线柜 可以不带接地刀闸 但必须有机械连锁

断开高压复合开关-合上接地刀闸-开柜门

关柜门-分开接地刀闸-合上高压负荷开关
回复
月夜孤星
2012年07月04日 15:31:38
98楼
把地刀装到负荷开关后方就行了~~~~~ 看你用什么柜子了~~
回复
huangshuicai
2012年07月05日 20:07:38
99楼
来学习了,哈哈哈。不错!!
回复
lxr127
2012年07月05日 20:35:18
100楼
进线带不带要看使用方的意见的,
回复
anwenyan
2012年07月05日 22:10:39
101楼
10KV高压柜要带接地刀的经供电局同意,要有严格的调度
回复

相关推荐

APP内打开