10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
92楼
进线柜一般是不设有接地刀的,而出线柜都是需要带的
回复
93楼
我见到的进线也没带过接地刀的,出线接地刀是有的,其中的原由也不是很清楚。
回复
94楼
我们公司碰到进线柜带接地刀的情况是采用此方法的。
回复
95楼
这个电磁锁你要装在什么地方呢?
回复
96楼
同意区
管说法!
回复
97楼
进线柜 可以不带接地刀闸 但必须有机械连锁
断开高压复合开关-合上接地刀闸-开柜门
关柜门-分开接地刀闸-合上高压负荷开关
回复
98楼
回复
99楼
来学习了,哈哈哈。不错!!
回复
100楼
进线带不带要看使用方的意见的,
回复
101楼
10KV高压柜要带接地刀的经供电局同意,要有严格的调度