10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
52楼
进线柜的电源在远方,无法做联锁,一般进线柜不设地刀
回复
53楼
不仅是接地,而是相间短路!后果严重!
回复
54楼
46#的挺强,不过话说回来,地刀是有关合能力的,如果产品质量过关,带电合地刀造成上级跳闸,设备本身不会有损坏。但是能带电合地刀说明设备五防不完善有缺陷,有隐患。
回复
55楼
进线柜带地刀容易出事情因为外线正常是不断电的,万一电工内部停电把进线柜给停了把地刀给合了那不是造成三相对地短路故障,进行不带地刀做电磁闭锁就行了啊
回复
56楼
不能带呀,你拉开隔离后难道想接地吗???除非上级电源也是断开的,但上级是供电局的设备,你只能操作箱变的,所以没有接地刀闸
回复
57楼
我们那就不带地刀!
回复
58楼
有一个环网柜进线侧带接地刀闸,想想都害怕!!
回复
59楼
区管解释得很好
回复
60楼
可以再地刀上加一把电磁锁,通过带电显示器辅助触点控制电磁锁开合,可以防止接地合闸
回复
61楼
进线一般不设地刀
回复