10KV高压柜进线柜可以布置接地刀闸吗?
hma197548
hma197548 Lv.4
2012年06月09日 18:03:25
只看楼主

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
免费打赏
李兴龙机电科技
2012年06月23日 09:18:11
72楼


是的,很早就讨论了,进线柜不能带接地刀的。
回复
原子蛋
2012年06月25日 01:50:17
73楼
进线柜一般不设接地刀闸
回复
bobodemoo
2012年06月25日 15:30:20
74楼

同意区管大人的。
回复
电气李工
2012年06月26日 10:52:36
75楼



施工中,有就有这样的现象,让变电站跳闸了!
回复
huayiping1
2012年06月26日 12:21:47
76楼
学习,以后工作时注意。
回复
juju-snz
2012年06月26日 20:09:18
77楼
你的进线就是上一级的出线,上一级带接地刀了,他合闸时可以做到防止误操作.如果你也装地刀,他如何与你"防误"?带地刀合闸实际就是一次短路运行,很有可能出事故的!
回复
donghai594558784
2012年06月26日 20:28:24
78楼
进线电源柜一般是不带接地刀闸的。带上没有任何意义。因为10kV总开关柜一端连着变压器,一端连着10kV母线,都属于是电源侧。如果有接地刀闸容易造成带电合接地刀闸的恶性误操作。
回复
jjtk
2012年06月26日 21:08:27
79楼
一、遵循供电公司规程
二、看柜型
回复
guwei3216427
2012年06月26日 22:54:11
80楼
进线一般不设地刀。。
回复
bridegrom
2012年06月27日 06:48:31
81楼

正解,呵呵,我没见过进线柜带地刀的,还有很多进线柜是下进线的,呵呵,误操作会很严重的