10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
72楼
是的,很早就讨论了,进线柜不能带接地刀的。
回复
73楼
进线柜一般不设接地刀闸
回复
74楼
同意区管大人的。
回复
75楼
施工中,有就有这样的现象,让变电站跳闸了!
回复
76楼
学习,以后工作时注意。
回复
77楼
你的进线就是上一级的出线,上一级带接地刀了,他合闸时可以做到防止误操作.如果你也装地刀,他如何与你"防误"?带地刀合闸实际就是一次短路运行,很有可能出事故的!
回复
78楼
进线电源柜一般是不带接地刀闸的。带上没有任何意义。因为10kV总开关柜一端连着变压器,一端连着10kV母线,都属于是电源侧。如果有接地刀闸容易造成带电合接地刀闸的恶性误操作。
回复
79楼
一、遵循供电公司规程
二、看柜型
回复
80楼
进线一般不设地刀。。
回复
81楼
正解,呵呵,我没见过进线柜带地刀的,还有很多进线柜是下进线的,呵呵,误操作会很严重的
回复