10KV高压柜进线柜可以布置接地刀闸吗?
hma197548
hma197548 Lv.4
2012年06月09日 18:03:25
只看楼主

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗

10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
免费打赏
llkine
2012年06月28日 08:31:27
82楼
学习学习
回复
aptech001
2012年06月28日 13:08:38
83楼
我们着虽然没有明文规定,但是检查时已经不让带了。
回复
tiana365
2012年06月29日 11:53:43
84楼
同意地板的,区管说的对。如果是进线柜是下进线,那么你要是想分合接地刀,就必须要把上级的电断了,这太麻烦....
回复
quan404108628
2012年06月29日 14:27:22
85楼

说的很对
回复
dl-xingkong
2012年06月29日 14:28:25
86楼
还是要参考当地电业局的审图意见,我们这里下进线必须通过提升柜在上端进线到进线柜的。而且我们这里大部分进线柜都有接地刀。
回复
cdj
2012年06月29日 22:13:59
87楼
如果带接地刀的话必须带锁啊
回复
tshangbo
2012年06月30日 17:05:20
88楼
开关柜上端进线时,进线柜可以带地刀,如果开关柜下端进线就不要带地刀,主要是防止上级送电,下端地刀没有分开而产生事故。
回复
xhf456123
2012年06月30日 19:19:45
89楼
根据选用柜型和进线方式来决定。比如:XGN2-进线就带接地
回复
sjg9876
2012年07月01日 11:36:10
90楼
一般是不带的,带要供电局同意啊!
回复
hanzhg54
2012年07月01日 19:09:11
91楼
没有必要,只能上级的出线柜有。
回复