10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,
进线柜可以布置接地刀闸吗
82楼
学习学习
回复
83楼
我们着虽然没有明文规定,但是检查时已经不让带了。
回复
84楼
回复
85楼
说的很对
回复
86楼
还是要参考当地电业局的审图意见,我们这里下进线必须通过提升柜在上端进线到进线柜的。而且我们这里大部分进线柜都有接地刀。
回复
87楼
如果带接地刀的话必须带锁啊
回复
88楼
开关柜上端进线时,进线柜可以带地刀,如果开关柜下端进线就不要带地刀,主要是防止上级送电,下端地刀没有分开而产生事故。
回复
89楼
根据选用柜型和进线方式来决定。比如:XGN2-进线就带接地
回复
90楼
一般是不带的,带要供电局同意啊!
回复
91楼
没有必要,只能上级的出线柜有。
回复