请教一下各位,现浇连续箱梁什么情况下要设置工作逢,什么情况下不设

请教一下各位,现浇连续箱梁什么情况下要设置工作逢,什么情况下不设
免费打赏
jiaodadaolu2008
2012年06月09日 20:02:38
2楼
请教一下各位,现浇连续箱梁什么情况下要设置工作逢,什么情况下不设
一般是正联浇筑还是在墩顶设置工作逢呢,小弟初学,忘大家指点一下,不甚感激
回复
jiaodadaolu2008
2012年06月10日 14:31:01
3楼
自己先顶一下
回复
旭日东升
2012年06月10日 14:36:05
4楼

你所说的工作缝就是施工缝。对于支架现浇的连续梁,施工缝不可能设在跨中【因为支架现浇的加载程序首先就有中间先浇,(即端、端、中,然后1/4跨、1/4跨)】,加载是均匀的,所以一般底板先浇筑完,再浇筑腹板、顶板。所以,施工缝不要考虑底板留,顶板如果从静定结构受力角度考虑,最好靠两端留(因为跨中正弯矩最大)。我是这样认为的,希望有不同意见发表。
回复
东临碣石观沧海
2012年06月10日 20:30:53
5楼
是不是留在0弯矩点啊,不过现浇箱梁的话应该还是有条件整幅箱梁全部一次性浇注的吧。个人意见
回复
旭日东升
2012年06月11日 09:00:39
6楼

零弯矩点的剪力最大,要小心。
回复
gzs19680119
2012年06月12日 09:58:24
7楼
1/4跨度处好点,首先看是什么结构
回复
linhaixuesong
2012年06月13日 19:07:24
8楼
现浇箱梁的话应该是有条件整幅箱梁全部一次性浇注,不该随意留施工缝
回复
l595997638
2012年06月14日 08:45:20
9楼
版主您好,您说中间弯矩最大,不宜设缝,小弟不解,中间受压,设缝不是正好吗?如果设置在端部,端部剪力很大呀,会不会影响构件抗剪能力呢?
回复
huige0218
2012年06月17日 20:34:27
10楼
跟张拉预应力钢束方法有关
回复
路桥青年
2012年06月17日 22:56:40
11楼
旭日东升大哥,那天我参加公开答辩,城投问了我同样的问题,我却回答不上了,要是有您这学问多好啊。。。他们的意见是施工缝布置在剪力最小处。。。。。
回复