在一个小区,碰到这样的一个问题! 电梯一般都是用双电源带的吧·~ 先是把主电送上去了 没问题,正常~~后又把备电送上去结果俩路同时跳了,后又先送备电,正常,在送主电结果俩路又跳了。。悲哀死了·· 跳的开关是双电源上一级的 一个动力柜!我来画图说明·~ 就是从配电室出来俩路电 分别到 俩个 落地柜,然后各出一路到 双电源的 主和备, 落地柜的主开关是 漏保的 不 过我已经将漏保 里面的漏电保护装置给拆掉了,之后还是同样的效果·~ 落地的 配置是4P主开 带3P分开 3P 在带 双电源 ,跳闸的时候直接跳的 主开 ,现在小区里都是之送了一路点 现在很急啊 求 大神 给答案 看下问题是出在哪里了~·~双电源 没有前开关··
在一个小区,碰到这样的一个问题! 电梯一般都是用双电源带的吧·~ 先是把主电送上去了 没问题,正常~~后又把备电送上去结果俩路同时跳了,后又先送备电,正常,在送主电结果俩路又跳了。。悲哀死了·· 跳的开关是双电源上一级的 一个动力柜!我来画图说明·~ 就是从配电室出来俩路电 分别到 俩个 落地柜,然后各出一路到 双电源的 主和备, 落地柜的主开关是 漏保的 不 过我已经将漏保 里面的漏电保护装置给拆掉了,之后还是同样的效果·~ 落地的 配置是4P主开 带3P分开 3P 在带 双电源 ,跳闸的时候直接跳的 主开 ,现在小区里都是之送了一路点 现在很急啊 求 大神 给答案 看下问题是出在哪里了~·~双电源 没有前开关··
12楼
回复
13楼
1#路合闸不跳2#路合闸跳,如果双电源上级的空开在柜子里,合闸跳说明双电源上侧有电你短接了当然总配的跳闸了,如果喝了上接的你再和双电源的2#说明你的相间有交叉了不在同相上。一个配电出来的4极应该PE没有问题。检查双电源是不是没有切换开或相间交叉。
回复
14楼
我也同意。
回复
15楼
查两路进线电源线包括N线,如果电源没问题 那就是 双电源内部 控制继电器出问题了
回复
16楼
送一路正常,,,送第二路就两侧都跳。。。。接线没有问题的话,原因还一时想不出来。。。
回复
17楼
双电源转换他是4P的,,正常送电按理应该是不会跳闸的。。后面的N线送哪路就是用的哪路N线,,没有合并之说
回复
18楼
有道理,学习了
回复
19楼
回复
20楼
楼主:你的双电源共用了零线。3P的断路器必须改为4P的。双电源的常用和备用零线不能共用,必须分开接。不然你的前端漏电断路器一定会跳。
回复
21楼
N线问题可能性大,双电源切换装置可能有问题
回复