在一个小区,碰到这样的一个问题! 电梯一般都是用双电源带的吧·~ 先是把主电送上去了 没问题,正常~~后又把备电送上去结果俩路同时跳了,后又先送备电,正常,在送主电结果俩路又跳了。。悲哀死了·· 跳的开关是双电源上一级的 一个动力柜!我来画图说明·~ 就是从配电室出来俩路电 分别到 俩个 落地柜,然后各出一路到 双电源的 主和备, 落地柜的主开关是 漏保的 不 过我已经将漏保 里面的漏电保护装置给拆掉了,之后还是同样的效果·~ 落地的 配置是4P主开 带3P分开 3P 在带 双电源 ,跳闸的时候直接跳的 主开 ,现在小区里都是之送了一路点 现在很急啊 求 大神 给答案 看下问题是出在哪里了~·~双电源 没有前开关··
在一个小区,碰到这样的一个问题! 电梯一般都是用双电源带的吧·~ 先是把主电送上去了 没问题,正常~~后又把备电送上去结果俩路同时跳了,后又先送备电,正常,在送主电结果俩路又跳了。。悲哀死了·· 跳的开关是双电源上一级的 一个动力柜!我来画图说明·~ 就是从配电室出来俩路电 分别到 俩个 落地柜,然后各出一路到 双电源的 主和备, 落地柜的主开关是 漏保的 不 过我已经将漏保 里面的漏电保护装置给拆掉了,之后还是同样的效果·~ 落地的 配置是4P主开 带3P分开 3P 在带 双电源 ,跳闸的时候直接跳的 主开 ,现在小区里都是之送了一路点 现在很急啊 求 大神 给答案 看下问题是出在哪里了~·~双电源 没有前开关··
23楼
同意这位的说法,就是零线的问题
回复
24楼
回复
25楼
很多人为什么总是拿漏电说事呢? 楼主都已经说了,漏电装置已经拆除了。
我觉得应该在双电源装换开关和接线上找问题
回复
26楼
还是很模糊,期待......
回复
27楼
1#路合闸不跳2#路合闸跳,如果双电源上级的空开在柜子里,合闸跳说明双电源上侧有电你短接了当然总配的跳闸了,如果喝了上接的你再和双电源的2#说明你的相间有交叉了不在同相上。一个配电出来的4极应该PE没有问题。检查双电源是不是没有切换开或相间交叉。
有道理!
回复
28楼
回复
29楼
你3p塑壳在到4p双电源中间的N线应该有问题,你上级电源的是两个不同的电压,N线出来应该也有所不同
回复
30楼
接地形式决定了N线的的接线方式,估计就出在N线上
回复
31楼
1、相位不对
2、零线接的不对,漏电保护动作
3、切换装置是水货
回复