请问在PKPM给出计算结果以后,应该怎么判断该不该加抗扭腰筋啊,我一般按照它自动生成的,但不知道该怎么判断。
请问在PKPM给出计算结果以后,应该怎么判断该不该加抗扭腰筋啊,我一般按照它自动生成的,但不知道该怎么判断。
2楼
知道的出来解释一下,不知道的也帮着顶一下,觉得问题太菜的也说一下,谢谢了
回复
3楼
抗扭钢筋根据计算结果处理即可~
腰筋怎么加自己翻规范吧~
回复
4楼
看看配筋简图, 抗扭腰筋和箍筋有显示, 没的就构造配置腰筋了,
回复
5楼
上面的说的很全面啊
回复
6楼
我的意思是PKPM的计算结果里有VT这一项,但是在自动生成配筋里却不是每一个有VT项的梁都配抗扭腰筋,这个应该怎么判断的
回复
7楼
如果你的结果出来了有的梁没有配抗扭腰筋那么此梁的截面和钢筋已经足够抵抗扭矩了当然不需要再配抗扭腰筋了
回复
8楼
以下是引用ourscar在2006-12-06 08:50:27.0发表的内容:
如果你的结果出来了有的梁没有配抗扭腰筋那么此梁的截面和钢筋已经足够抵抗扭矩了当然不需要再配抗扭腰筋了
这个我知道,我不懂的是如果不用PKPM的自动生成配筋情况下,只根据它给出的构件配筋图该怎么判断
回复
9楼
是的 就按5楼说的办 一般只是在边跨梁上 设置 如果有 VT就 设置 没有的话G就 可以了
回复
10楼
不一定有VT都要设腰筋吧
回复
11楼
在必须做成圆弧梁或者是折形梁,就一定要加抗扭腰筋,当然尽量做成直线梁
回复