土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 燃油锅炉房火灾危险等级?

燃油锅炉房火灾危险等级?

发布于:2004-06-23 17:09:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家:燃油锅炉房设置自动喷水灭火系统,其火灾危险等级怎么确定?
  • gs2001
    gs2001 沙发
    锅炉房可以考虑繁琐的水喷雾灭火系统(我没有作过,你要是做记得传我一份图纸)
    explorer8848@163.com
    如果设湿式喷淋系统应该参照高层建筑给水排水设计手册上的画法(我就是如此),危险等级为中1,喷头间距尽量小点。

    2004-06-23 17:27:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:沈阳的给排水、消防给水、供暖(水暖)如何设计

本人因在南方,现手头有一沈阳的建筑,一共三层,每层3000m2,地下层是停车,一、二作为酒店,消防给水是否需采用干式?地下层有两个出入口,是否需要考虑供暖?

回帖成功